[求助] 请问风机离地安装在钢支架上的问题

[复制链接]
发表于 2016-7-12 09:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问风机离地安装在钢支架上的问题
; A, O/ _7 m8 Q, D, h3 z
) R1 V: L- M$ B) y5 p平时遇到的风机都是安装在混凝土地面基础的类型  基本没有要求,直接垛地面,管子也是硬连接。但这次又几台要离地安装 大概1.3米高  想做钢支架   请问安装过程需要什么主意问题 才能让使用寿命更高  
! k' M, j" C1 a. G* f$ }4 @
5 }9 ]& v, j& E# j! q8 N目前我们提出的方法是底座加减震器  风管加帆布管,请问有没有这样的案例
4 ]9 y  g3 |  d. S8 b) h$ y
发表于 2016-7-13 07:44:11 | 显示全部楼层
加了减震器,开机后震动幅度更大
, r" |7 W, y% A* v9 P1 p4 S

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2016-7-16 09:57:32 | 显示全部楼层
支架应该是刚性的,刚性联接,风管没问题

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
开亮 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2016-7-16 16:53:10 | 显示全部楼层
支架用膨胀螺丝固定在墙壁上就可以。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2016-7-16 22:21:27 | 显示全部楼层
底座不必加减震器,风机出风口到风管间需加帆布管隔离振动。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2016-7-18 21:16:05 | 显示全部楼层
风机制造厂家对安装基础是有要求的,安装时需要向厂家索要地脚基础图,按图施工。所以在1.3米高度最好采用混凝土底座并且按厂家图纸施工。1.3米并不高可以避免高频振动,谐振等弊病。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助

查看全部评分

发表于 2017-11-4 19:12:52 | 显示全部楼层
只要风机的叶轮平衡做的好,要不要减震器都没关系,风管要用软连接,避免其它设备的共振传导,最主要的就是支架一定要结实,一定要结实,要结实

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。

查看全部评分