了上面各位网友的意见,特别是版主江边先生的总结感到讨论的不错,最后比较好地将一个问题的两个方面都说清楚了。我在这里做一点归纳性的补充,为了简化就不一一引证是哪位网友的意见。供网友参考。
' f& q0 u7 F5 b$ y" W1)一个系统要选什么泵,当然是根据系统的总体要求、特殊要求的需要。例如,某系统开始时是低压快速,最后要保压。这时,人们往往就要算计一下,如果系统流量比较大,常常就回去选用恒压泵。,因为恒压泵正好有这种功能。以前听一个大型泵厂家技术人员说,变量泵形式很多,但产量的80-90%是恒压泵。' P7 {7 D* b* h; ~; V* Q5 n R
2)泵是处于被用户挑选的地位,所谓的恒压、恒流、恒功率等,都是泵本身具有的特性。至于这个特性能不能在系统中得到发挥,要看你选的是否合适。
* I% _, s5 U! E1 M3)在不少的变量泵中,往往复合好几种变量形式。最常见的有恒压与恒流复合(也称压力流量复合控制,也称负载敏感泵),压力流量与功率的复合。在这些复合中,存在谁优先的问题。另一个问题是买来复合泵不一定几个功能都使用,可以按说明书对不用的功能进行处理。处理不当,是会影响特性的。现今又多出来一个限压功能,形式上与恒压相似,常让人搞不清,这个只能先看清说明书。
, w) ~& f# r; m" O( c; F1 p4)具体说来,一种型式的变量泵,一般都有多种变量形式,或者单独功能,或者复合功能。如力士乐的A10VSO,不能说“属于恒压泵”,恒压只是它多种变量形式中的一种,它有:
0 z" t, o5 V! m, ADR-压力控制(恒压)0 o* X0 \: G: J& J k- l1 k
GFR-压力流量控制
: Q- d6 I! E' s- t8 a5 cDFLR-压力流量功率控制
9 s+ N0 }. |; n0 J+ } `ED-电液压力控制$ W8 [$ S) d B1 }2 ], r: M( k! ]- b
等等。 |
评分
-