[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑 5 r1 N: `( s7 r8 @  y9 h3 @+ O3 Z: G% [

7 ?# e5 k5 @$ f% ~ 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?; ~+ \% @# Z. A
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
1 D, ~( f7 V' w* U
! C9 e( R: y; t3 U 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?4 c; i# x8 q* |) g2 J8 o/ `' g
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。
* f" d7 h5 J" u* y5 W  n1 G" ~9 E7 |( T; ?- z2 b" e7 G
问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
/ x, d5 b7 g& l0 d- x3 J答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
) B& j, |! k9 V9 G% o5 e  J7 m 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。  L, `1 B0 y8 y1 j8 y( ^
7 w- c8 R5 ]$ s  ]! E+ d4 h3 m( j0 F
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?; f, p$ [( Z/ ]# O, `. i
答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: 0 h. f" R9 Z! ~, I) ~
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
9 _# Y7 ^7 h7 c; K 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。5 C! M* E4 j. c. S1 d5 G
关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。
! q( {1 H# O* [% D, f' v! U
) O& A# r0 r' Q+ B5 ~ . P+ M6 R2 Y$ o4 U
. n6 J6 u. F, `1 p- R. m