x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
5 v  H% ~3 I6 o  f& d* f5 K37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。& }; a0 T; q2 Y9 m- ]
电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 X4 O: K2 Y: B: S9 ~低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A! n0 d! ^5 p6 r( P
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。( y* |# m9 D- Z
电缆可采用VV22-3*16+1*10

. k8 V# \: |+ v, j( E( H# j/ L前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层
楼主已经说了5 p& `- l# r9 C' v, _9 A
  年最大负载利用小时TMAX=6000H
0 X8 i0 P% L0 ~' g& _" f) M) _# p5 U
电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米
4 k( E( Q! ?4 d4 A8 l' ]9 l
* G2 M3 {& i+ J额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.