[已解决] 关于计数器电路设计请教

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-20 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电路设计请教
  }5 F, |- m! R8 ]. v6 l$ [$ B' ^6 E; |
请教简单适用方案:有一直线往复机构,有负载时每分钟往复运行60次,无负载时每分钟往复运行80次,想设计一个电路,当无负载时停止机构运行,问:用一个接近开关和一个计数器和时间继电器能否实现。如果能,选用什么样计数器。+ C9 R: i. ~" o, m# B8 |
问题叙述不明确        yqwfk
" D5 `% s$ m+ E- g+ p7 g9 p9 c2 a; s1 V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-2-27 11:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-21 12:38:43 | 显示全部楼层
问题叙述不明确,我的意思是:有一直线往复机构正常运行时,每分钟往复运行50-60次,出现故障时每分钟往复运行80次,想设计一个故障监控电路,用一个接近开关检测往复运行,运行一次发一个脉冲,通过计数器检测脉冲数,时间继电器控制计数器,让计数器计数1分钟,停止1秒钟,再计数1分钟。。。。如此循环,如果在1分钟内计数器计数小于60次,计数器在停止1秒钟时清零 ,如果在1分钟内计数器计数达到80个脉冲,说明有故障,输出信号停机。
5 G( l& H+ i# H$ v0 q问题:1有没有这样计数器?/ d$ q( n* C/ F5 ?0 d
           2 如果用PLC 控制,不用编程器能改变计数设定值吗?
* _3 j( z' x- Y5 z7 n" B3 f           3用PLC 控制和计数器控制成本比较。+ Y, V3 K5 y& V) e# I

' y, V, B3 K: h5 Y: ~5 {9 b1 A[ 本帖最后由 奥凯 于 2006-12-21 18:27 编辑 ]
发表于 2006-12-21 22:30:52 | 显示全部楼层
这么简单!用啥PLC,搞得那么复杂.用一个记时器嘛.设定个时间.超过了叫它挺嘛

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2006-12-22 11:31:01 | 显示全部楼层
主要是看你的成本  A/ [  @0 y+ n* K/ n7 t# G
单片机会比较的便宜!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-12-22 18:08:14 | 显示全部楼层
原帖由 ccwx74 于 2006-12-21 22:30 发表- H1 o; R8 r. z5 r- u! `9 U  l0 g
这么简单!用啥PLC,搞得那么复杂.用一个记时器嘛.设定个时间.超过了叫它挺嘛
# b% U& X& d$ l' }0 t/ g' v
用记时器时间继电器不行,我没把问题说清,这个机构在正常运行时有时会停止运行,停止时间无法确定。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-15 22:23:15 | 显示全部楼层
S7-200成本并不高,像你说的实现这样的功能,PLC只有1000元左右,而且可以用更多的逻辑控制。只是需要PC编程。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-27 15:14:08 | 显示全部楼层
最省钱的办法是用单片机焊一个,仅用一个外部计数中断就可以实现上述功能,而且还能设置空行程报警和转速显示

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-10 12:33:20 | 显示全部楼层
选PLC稳妥点,即使调试有点问题,还有修改的余地。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-20 22:34:02 | 显示全部楼层
用PLC 控制,不用编程器也能改变计数设定值

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-23 14:38:09 | 显示全部楼层

比较简单

可以用一个555电路或者其它的定时电路,这个成本不会超过3元.然后用定时脉冲计数.看你的技数精度了.2 p4 U! y7 S# i. W
如果正常确定是50~60,故障为80多.那么你选择2秒计数一次,即误差为0.5次/秒,满足你(80-60)次/秒的分辨率要求.那么用两片4位16进制的74芯片就可以了.高位输出接与接近开关组成与门关系,反馈到该组合芯片的复位端即可.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-24 08:43:54 | 显示全部楼层

我认为还是用单片机

我认为还是用单片机,因为它可进行参数化设计,并且有足够的触点够使用,也可以更改程序,既不象PLC那么浪费(有点象大炮打蚊子),也不象555那么固定,精度也高,利于以后扩展.; m8 r# f% M) h$ D

6 k" g. P; r$ I6 A0 v1 V' J并且对于上述要求而言它的程序并不复杂,所以:1 b1 G2 g: P/ u$ p2 ]3 G; K
我认为还是用单片机.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-27 11:24:51 | 显示全部楼层

用单片机需要注意防干扰

用单片机完全可以,编程也不复杂,但要注意硬件和软件方面都要加防干扰设计。软件方面可以增加一些防死锁等程序,代价很小。硬件方面就要看具体环境了,也包括安装位置的设定。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分