变压器发热量的计算7 }9 Q* \1 p; [; j
% {6 j" r% s" O4 i3 U8 P3 i
变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。& s: P8 l' \, g1 d
自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
/ Z: _! F% j8 s) s: o 一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
6 Q0 Z9 j4 \' _, A* V& V7 B5 v7 ~ 自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
2 d' D4 ]* s0 ^' f9 g Q=Pk+Pd Kw ) v4 U: G+ F5 i0 l; ~- m1 c
其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw$ {+ b, \6 S- {/ B; i1 i* }. Y; f2 G
Pd——变压器的短路损耗 Kw/ r l0 q( r, X
水冷变压器的散热量可以按下式计算:
$ u5 I0 h5 [" g8 b* v3 N Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw , V* ]/ Y* H/ L0 N% G6 E1 C. }9 G
其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
! X+ r( I5 j* u& K. y. r( {3 r Tn——室内气温℃
0 n; c/ B" S' _: W$ q g8 @! u A——油箱的散热面积㎡2 V/ N+ ?+ E1 X" m
电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。; M% p: ^# _0 T$ u$ ~
$ f) R" {0 p: g& c& |
从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。; A: B5 S$ U7 J0 [