QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2960|回复: 3
收起左侧

[已解决] 如何告诉暖通人员设备的发热量

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-3 18:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近碰到一个问题:
. S: S& q0 N3 [一个MCC室要装空调,但空调人员要我们提供设备的发热量,我们感到有些困难,
6 {" I( |3 H2 K这个MCC室主要设备有变频器和一台变压器,请问如何估算变频器和变压器的发热量?
发表于 2007-1-3 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器发热量的计算7 }9 Q* \1 p; [; j
% {6 j" r% s" O4 i3 U8 P3 i
  变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。& s: P8 l' \, g1 d
  自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。
/ Z: _! F% j8 s) s: o  一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。
6 Q0 Z9 j4 \' _, A* V& V7 B5 v7 ~  自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:
2 d' D4 ]* s0 ^' f9 g  Q=Pk+Pd Kw ) v4 U: G+ F5 i0 l; ~- m1 c
  其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw$ {+ b, \6 S- {/ B; i1 i* }. Y; f2 G
             Pd——变压器的短路损耗 Kw
/ r  l0 q( r, X
  水冷变压器的散热量可以按下式计算:
$ u5 I0 h5 [" g8 b* v3 N  Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw , V* ]/ Y* H/ L0 N% G6 E1 C. }9 G
  其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
! X+ r( I5 j* u& K. y. r( {3 r              Tn——室内气温℃
0 n; c/ B" S' _: W$ q  g8 @! u              A——油箱的散热面积㎡2 V/ N+ ?+ E1 X" m
  电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。; M% p: ^# _0 T$ u$ ~
$ f) R" {0 p: g& c& |
       从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。; A: B5 S$ U7 J0 [

8 c7 ]/ n& p; J: B& y[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-1-3 19:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
yqwfk + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-3 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

感谢版主

你写得很清楚,我知道了.我会用总损耗去估计.对于不是水冷的变压器,我会用额定容量的1%去估计.
发表于 2007-1-3 20:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
确实有使用变压器容量的1%,变频器容量的3%去估算发热量的经验算法,看来楼主还是知道的。
  o# x  X+ B1 ? 3 i! T7 L. u; `. P
不过这只是经验算法,误差较大,以变压器为例可能会差1倍甚至更多,原因很简单:容量是不会变的,但损耗会随着技术的发展不断降低。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表