转载:) k5 Y) ^; [ \$ L: `
) e) ~- y% j, k. W s9 Y9 z; e直接启动的条件 ' ~( l, v, z0 G$ u0 a, N- V
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 2 U% }; n. f7 v8 u# @
Ist/IN≤3/4+S/4P 0 P' C1 D% J8 i: m* {
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); % g) q3 `9 x! ]
IN — 电动机额定电流(A);
6 U9 s8 p; p( Y3 t, e7 @0 rS — 电源变压器容量(kVA);
. u6 u& @2 G- c: J/ ~6 Y, M6 QP — 电动机功率(kW)。
; C! [% S; d4 [" E关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 4 G! f' Z. _: C
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 * m0 O4 D9 n* q
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
" C: A l. l# Q3 n4 y例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
1 D+ t" W; B8 I6 t- v) y/ ~6 C交流电动机全压起动需满足三个条件: ; `- M/ I& z! {" `/ s6 b% k9 A$ L
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
+ n& d( q! N; N4 V9 i① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) ! a9 Y4 [! Z) Y3 C+ E
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; % B7 F. L3 [; |4 X6 O* K
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 ( i& x# r3 S, I/ @6 w2 m! Y4 a+ F5 B
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 3 f* u9 ~; u5 ^2 X
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 3 F2 r) x; a, x2 a
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击; |
|