(一) 司炉工
$ p% z/ s0 }* I1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。; `1 w& C; y8 Y5 f
2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。
$ g) [1 l4 X3 O5 K3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。
- G$ N" @7 Z9 s4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。) ?) k, t' H0 G1 d) @$ S
5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。3 g( M+ L7 l$ |
6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。
# C) |! V7 h3 w* c7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。
3 V5 M$ T% C# r! e& e3 A7 }5 h8 {8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。$ Z( q( H8 T6 {8 O
9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
9 ?9 m' P5 s8 H10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。
6 V  ]8 ^, j/ f. B& s: q" w# P) r11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。
+ ?: r$ v& ^# b" S8 F12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。
9 Z9 [8 @# y) l* u. K5 p13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。
& r, C. [, M/ F# N(二)锅炉水处理工  Q: {+ K9 m* ^6 C) n/ k
1.合理使用劳动防护用品。
7 G1 x3 a* F, T6 m& _2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。
: b# Y5 x3 w% G3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
' C6 e( _% Q$ g( N8 ]2 V' u4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
) d1 t7 T) B, ]3 f- o5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。8 d1 O' E0 i0 k0 p) X
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。5 E# I! P' o0 K  O9 ~
(三)空压机工
: a; j& W- t# X: L' \  U% h1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。
: r' ^5 a+ x% y5 x2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。# q' H1 J0 X0 m1 P
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。8 B) i& ~" k; w  }* ?0 E' X% b# v/ o
4.检查各处润滑油面是否合乎标准。
5 o0 Y% u$ m1 K7 O" B* p; ~5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
3 Q1 `6 b; T0 A4 Z. ~; j! k; \# |6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
7 ?$ V3 U, b0 S! q3 G7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。
1 q1 k+ _! L0 C: Y8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。
( C3 g# ?3 ~2 ~' @! e2 p0 O6 l9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。
4 ~2 ]/ h: @1 ?- Z( [  @10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。" z* }9 ^; l1 P0 C0 q8 R# J6 d" ?
11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。
+ c) {+ p( b3 D12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。
. i- _$ o% F! p1 I$ y; _13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。. b5 c9 f9 m4 s) Y
(四)变电所值班电工
: i& g5 v# J  A& u# }1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。1 W/ ~7 k& M4 q9 w" i  V9 a
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。2 {7 s  x3 S1 A9 z
3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。# Q8 Y0 e- Y+ \8 J! |; D
4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
3 T: a/ h/ S, U2 y5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。
8 g9 }! q* `7 }& w6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。
5 W; p1 X  f( O' Y7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
, U" O4 E0 {$ D8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
3 A& W/ `8 p6 [1 I5 U3 p9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
% c5 h5 f8 }$ I; `10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。3 \( E8 G$ J, A; Y+ k# M
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。! R% v8 k6 W' a( n
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
+ Q6 i9 n# N1 ^. i& _13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。4 V1 [3 Z; ~/ \, p/ M
14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
" j) j$ E) x  V3 m! y/ Z2 x' O! C15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
7 \2 B( {- K4 ~. r4 f" \16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。1 ~5 `0 m# ?2 o% d3 Y
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
0 g' s7 j$ g+ @2 @' H! _(五)维修电工- X+ u# {. V& l! q
1.合理使用劳动防护用品。  w: b, Y: u, R) O  {
2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。: S7 g& `! J6 P" e  V3 n. ]2 J+ V7 r
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。! z% @3 ]2 y4 @. m+ \
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
1 J2 _# b4 u# V' n! c# a) Q8 V5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。, E  X) w2 V: M  W1 B# B9 K9 F  D6 e5 i
6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。, ]+ [: q" }& N' ?2 ]3 ]: v' Q- a- d3 l
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
; Z; {% j+ F8 \% [# c8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。# i; J: I7 a/ z9 w7 p
9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
4 i- }2 `. M. h# S. H( c" Z1 f10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。
5 q+ z3 ~2 e% p11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
8 q5 F% v0 h! E1 }7 x5 E0 q# I12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。
1 {$ V- V, x2 v$ h' j6 [3 x7 N13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。) O3 ~- h" A( n7 \" ]8 F( R/ z
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。+ |7 ?/ G0 g% \) F
(六)外线安装电工3 k1 L& d+ ?- }9 ^3 x
1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。5 k, w* q! \* F" r  |! c
2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。
5 g- L( W) k3 l9 ^5 Y( x. T3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
. E8 o; F& ^6 q4 M; r  p4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。
& s& b  Z5 f5 U2 i/ ]5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。, [' q& ?3 U: y/ s. q( @
6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。$ u" r( n9 r  b8 j. ?( E, n6 c
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。
& g  T) c8 G" q4 ]+ I8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。
. X' V7 p; G! [# J9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。! o: y1 A8 g% x+ P' V- k( n8 ?
10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。4 ~. ?+ k  E- Q: r6 `) r3 \1 Z/ Y  m  ?1 U
11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。
- ~+ \; A4 W4 ^$ Z(七)弱电维修工
) o$ c8 g! N5 J* B" p# N' g1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。
2 K) X' V, }1 l+ N7 z$ K. `2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。4 [3 @( H$ |  i
3.经常保持机房和机械设备的清洁。
& h3 V' u" A: ?4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。8 X( l0 o7 z2 }5 F0 F
5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
, v  Z; J9 p8 l: Z$ ?6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。
, C. @7 @. p5 W& q! {7.充电时应按充电工安全操作规程进行。