这个是压力管道的一般分类表,不知道准确否,欢迎大家讨论指正!
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;
, H, D6 Q+ i$ v( f9 Z* a, l- p2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;: A! @% Q' ^2 z8 L0 V
3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;: T: S2 r. j6 C7 t1 x
2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;
( C" O6 J; `8 k( c( `  {2 k* A, ^3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
' B% P* q/ s0 `( r2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;+ ^6 k8 a0 z* S; A2 G3 @( i+ C" j
2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;# B2 T) s. Z4 `+ f) ]
3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;+ P, H! O% f  Z/ k
4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;
9 S! R- [, W9 x& D- @9 i+ [7 O2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
# h# O+ H% d; X5 s$ e3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;/ `8 g; h3 _+ m3 P# D& U
4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;
3 Q% h7 F3 O( J: |$ ?  C0 E5 c; s$ h2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局