这个是压力管道的一般分类表,不知道准确否,欢迎大家讨论指正!
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;# h8 z- {2 m2 m3 I  N1 A
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;6 _) ~; M  S5 V' V3 p
3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
4 t! e9 A( a  E: P/ R" n2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;
/ E, D& P: b+ |  V3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
6 ]1 z9 _  X- d; L9 j9 V$ f2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;" Q3 K2 }+ S0 M$ _+ m
2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;: v' N/ s/ t. E  {9 ~$ _* ^( G
3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
+ P% Y7 U9 |4 ]. e4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;* @4 @' V* y- H
2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
( X4 I- [6 c% a# u6 E; A3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;; B& b  G5 @3 l. D
4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;
* A- n4 H* ^9 ?/ P3 u7 H' ?2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局
  H: Q2 J3 e" x) s" P
8 _4 H! y; Z. U' i0 [$ u/ B