QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 9519|回复: 11
收起左侧

[讨论结束] 空气开关的选择

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-27 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量$ v' B+ B4 q# K1 Q% m
                 . i' Y9 Q9 g( t/ [  A! n; G( @
         仅供参考  y& z6 D' U# R2 P1 }6 V7 J% }7 r
7 A% [/ Q5 o) [! E; \# q5 M2 [
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断) h8 u- B% y0 D) d
引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"
7 V1 {) ^0 N) S5 k9 p; y: X/ s不可能吧?1 V7 ]3 M/ x+ c- C( Q& Y; F
不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.) F; C$ E" R+ U: s
2倍,用25A断路器即可  U# u" E1 S! n- E+ J& }* N9 l3 V
数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法
9 W3 a4 q4 w/ U# E/ S- n10kw电机取2.5倍电流为25A
3 m" \: K2 u: L9 r2 M/ ^0 p0 h6 K再取2倍就是50A / X( G( c& l* \- b+ \* p( R2 w
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。
. I2 Z* `# Y1 A) O# R如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.* c  J6 [) J* B7 G/ |. d# `) T
有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.8 `8 k5 L5 c" c5 _6 y5 f2 S
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.
1 Y( t1 g! ?  t3 D( v% V3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s' B8 Q# A3 X5 U- f: q' K可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量
2 u7 q; g2 U" ^* n$ w                 
4 I, ?/ {+ I1 ]& f         仅供参考

. w# E5 H3 {9 P0 [) g( O( E  i& C
这也太简单了吧!
发表于 2008-11-12 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个不太懂
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表