变频器的电压经常提示超差?请问应如何调节!?谢了!
发表于 2007-2-2 12:18:55 | 显示全部楼层
是什么变频器?是输入电源还是输出?,可否详细点?
发表于 2007-2-4 14:27:16 | 显示全部楼层
显示OV(OVERVOLTAGE)的话,你肯定变频器没问题的话,那应该是参数设置的问题.' w$ v' R3 z% i) E" S1 W  M6 x
变频器都是检测直流母线的电压,如果有类似发电机负载的话,这些负载会反馈电压到直流母线,9 M: R6 o# C; v$ o9 |/ Q
所以电压会升高,故变频器有OV故障,还有如果设定的停止时间太短的话,由于负载还在转动,但频率已经降到很低,所以也会反馈电压回去.: R+ [! S0 p2 m) [0 x
方法:! j4 E* f/ d4 ]1 w: _3 e
1.检查停止时间是否正确
" c* ?  U0 \# q. J; `8 z6 @( Q+ `2.确实有发电机负载的话,加刹车电阻
不一定是OV呀

6 x: ?; t, \: |* J5 S[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-4 21:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-2-5 14:10:50 | 显示全部楼层
我想还有一种可能是你们的用电器滤波方面没有做好,它可能出现EMC或EMI现象.如果是这种情况你们的变频器应该没有问题.
发表于 2007-3-26 22:46:58 | 显示全部楼层
楼上说得对,看是什么报警,还要看是不是你们的电网波动是不是很大
发表于 2007-5-4 12:59:27 | 显示全部楼层
一般应接但未接制动电阻、制动负荷分配参数不合理、停机参数不合理较容易出现过电压故障。