最近设计一条DN1000的循环水管道,壁厚为10毫米,设计最高供水温度为95摄氏度,设计压力为1.6兆帕。不知是全部采用手工电弧焊接,还是采用氩弧焊打底,然后采用手工电弧焊接呢?另外,焊接几遍为好,采用多粗的焊条最为适宜?( D6 P; z" \4 j5 O5 p/ n
希望有焊接专家能详细地给解答一下,在此,先谢谢了!
! R4 s: w7 b9 d2 x* l& c. ?" ]9 C1 S) K/ E4 d* d/ N& t0 Z0 c
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-29 14:46 编辑 ]
发表于 2007-2-9 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我厂全部采用手工电弧焊焊接,只要保证水压试验能过就可以了。
发表于 2007-2-9 15:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
采用氩弧焊打底。壁厚δ在3<δ≤16mm时,选用V形坡口,壁厚δ在δ>16mm时,选用U形或V形坡口,采用3.2的电焊条,2.0的焊丝,各焊接以便就行了!" _1 ~6 e" q( W3 \+ ?# u0 x
也可以全部使用电弧焊,使用302的电焊条第一遍接头,使用2.5的电焊条焊接第二遍。
* j. L$ B- c7 d2 L  N$ t: U10mm壁厚的焊缝两边就可以了!  O% q% h4 T$ R0 |4 ?2 n
* C/ y3 J; Z; a5 a* M2 D
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-2-9 15:47 编辑 ]
发表于 2007-2-14 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充3楼一点:! `$ Z$ R# y3 {8 [
壁厚大于10采用v型坡口(双边坡口)!壁厚小于5的可以采用单边坡口!' E- a7 b7 }1 R  }% N: t4 `
通径大于800的必须采用双面焊(里外焊接)!
0 Y2 A* z4 Q' N! h. h2 [+ r1.6Mpa电焊完全可以!条件允许可以采用氩弧焊打底