发表于 2007-2-12 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
使用中的电动执行器,主电源380VAC/50Hz,内置继电器板,继电器触点外供电48VDC。多台电动执行器电源开关集中于电源柜,由2路母线一备一供电,设置其切换开关由工作段切换至备用0秒,由备用切换到工作1秒。在某次由于工作段电源失去,备用段自动切换,掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。也就是说备用电上电瞬间造成继电器触点状态跳变,现在我想问下继电器板产生干扰的原因,既然掉电不可避免,可以有哪些措施避免,比如延长切换时间有用么?4 M1 ]9 t* t) J

0 w/ Y3 l4 \9 N% k7 [& O4 ^[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-3-16 21:08 编辑 ]
发表于 2007-2-13 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这可能是电路在设计时考虑欠周引起,确切结论只能在看到你的电路图时才能做出
 楼主| 发表于 2007-2-13 13:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 yqwfk 于 2007-2-13 11:55 发表
6 E8 n# ]) u" N" e' z这可能是电路在设计时考虑欠周引起,确切结论只能在看到你的电路图时才能做出
9 ?) A2 I9 u" {- y  r# e1 s0 _9 l

% B* l1 H' e0 j; i我们是购买成套设备内配的板件,电路图只有厂家才有;设备有300多套已投入使用,只有极个别的设备出现这种故障,但又不能保证其他设备不会出现故障,全部返厂更换不太现实,故此想从干扰源上想办法。
头像被屏蔽
发表于 2007-2-13 18:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-2-14 10:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 elecbook 于 2007-2-13 18:19 发表
% J! Q) g' W& W0 c' L. [给继电器供电电源端并联除能电容或加大除能电容的容量,以在掉电时能继续给绕组供电,可以防跳。
在有互锁要求时,可能造成严重事故,不可取
 楼主| 发表于 2007-2-14 11:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 yqwfk 于 2007-2-14 10:15 发表/ s" ^; @* R, [" M  X' u# ^8 {
在有互锁要求时,可能造成严重事故,不可取
& j& F* \% w  `% A' c2 n
3 {8 o0 _! R. i3 k/ c
说得没错,本来这个问题没怎么在意的,就因为它在上电瞬间翻转了继电器的状态,而该设备是一台主泵的出口执行器,其连锁条件是当出口执行器全关信号出1且全开信号非1,则联锁跳泵。当时就这么导致事故了
发表于 2007-2-26 08:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
继电器供电48VDC,完全可以通过在电源端并联储能电容,以在掉电时能继续供电,它与互锁要求无关,但必须记住:应该是总的电源端,否则就有关了。
 楼主| 发表于 2007-2-26 10:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该是我前面没说清楚,继电器供电是由执行器主电源经内部电源板转换而来,属于内供电。48VDC是指继电器输出端子串入的外部回路信号电源。如果要并联储能电容,只能并在380VAC端,可以么?
发表于 2007-3-7 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。! u9 U: z# i6 {, W5 P& Y  W  d
说明控制继电器的部分在掉电时,由于掉电时间长,可能导致重新上电工作,就是更改继电器的供电也没用,考虑电源部分
 楼主| 发表于 2007-3-8 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 lookkool 于 2007-3-7 16:56 发表
, S3 ?4 l& U$ N8 }9 `6 f# n掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。8 V4 Q: B$ J" ], _
说明控制继电器的部分在掉电时,由于掉电时间长,可能导致重新上电工作,就是更改继电器的供电也没 ...

" q( Q) Z% j& r1 ]5 I: m- g, g& ^7 u7 _" a' ?
我说过在工作段断电切换到备用段设定0秒,也就是说不是掉电时间长的问题。谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2007-3-16 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
研究了很久,最后决定改型,换回机械计数齿轮+微动开关的电动执行器。所谓智能型电动执行器在安全性方面太不省心了,请斑竹将这贴编辑已解决吧。