原帖由 yqwfk 于 2007-2-13 11:55 发表 6 E8 n# ]) u" N" e' z这可能是电路在设计时考虑欠周引起,确切结论只能在看到你的电路图时才能做出
原帖由 elecbook 于 2007-2-13 18:19 发表 % J! Q) g' W& W0 c' L. [给继电器供电电源端并联除能电容或加大除能电容的容量,以在掉电时能继续给绕组供电,可以防跳。
原帖由 yqwfk 于 2007-2-14 10:15 发表/ s" ^; @* R, [" M X' u# ^8 { 在有互锁要求时,可能造成严重事故,不可取
原帖由 lookkool 于 2007-3-7 16:56 发表 , S3 ?4 l& U$ N8 }9 `6 f# n掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。8 V4 Q: B$ J" ], _ 说明控制继电器的部分在掉电时,由于掉电时间长,可能导致重新上电工作,就是更改继电器的供电也没 ...