油、水系统进气危害相当大,我公司以前有过类似事件,说下以供参考。' d6 l% Q+ c" V; m6 s
某台火力发电机组在检修后投入运行,在负荷带至250MW时,系统发出“炉水泵冷却水流量低报警”,当时闭式冷却水泵一运一备,冷却水压力由0.52MPa跌至0.25MPa且上下波动,备用泵自启,开20吨水箱补水阀均无法提升压力,此时开始对水系统放气,但“炉水泵冷却水流量低报警”延时20分钟已到,自动连锁停止3台炉水泵,锅炉MFT,发电机解列。之后经排气、补水处理,闭冷水压力恢复正常,重新点火启动机组,期间损失极大的电量。/ H: R2 W. W" Y1 u
这次事故的主要原因就是闭冷水系统内存积较多的空气。大修后闭式水系统投入运行时未能及地将系统内的积气排尽,当系统内累积的空气到一定量时,闭冷水系统压力产生波动,在“炉水泵冷却水流量低”保护动作前未能及时解决所致。 5 A, }. t5 F* a, R* m! Y防范措施就是制定闭式水系统排气措施,定期对闭式水系统进行排气,跟踪闭式水压力及电流的变化曲线。并针对机组运行中闭冷水系统压力波动的分析、处理对运行人员进行专门培训。