[讨论] 发电机为什么不采用三角形接法

[复制链接]
发表于 2007-3-15 10:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发电机为什么不采用三角形接法?" u& J/ V: C5 @5 T
+ t& o* {5 z( _, z' [
我想答一条:如果采用三角形接法,当三项不对称时,或绕组接错时,会产生环流,会使发电机烧毁.
0 m) a! H4 M; d( ]8 k' w  M" V
5 c* K& R! d2 v# W4 e& t; W[ 本帖最后由 hhy11 于 2007-3-15 10:42 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2007-3-19 19:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-21 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这要看你的电机的功率的大小,好像是4KW以上的就采用三角接法.
发表于 2007-3-26 15:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我认为主要是抑制发电机的三次谐波!
发表于 2007-5-30 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谁说不采用三角形接法啊,功率大的都是三角形接法
发表于 2007-5-30 11:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谁能给出标准答案,奖励20分!
发表于 2007-5-30 11:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我来尝试解答:
; N( l) T( J% B8 G0 l2 a4 D, [6 _" x. q# F6 [! M% B9 o; h0 @
发电机带的负载,由于各种原因,经常出现三相负载不平衡!
$ Q% L& }3 f3 v) C1、发电机采用三角型接法,带三相不平衡的负载能力低。而且,事实上4 ^" a3 r. S6 k" b
我们实际应用中的很多负载存在三相不平衡的。, {  t% ~! O3 }/ i
2、容易出现环流,轻则降低发电机效率指标,重则烧毁发电机。4 h0 y! @3 [# Z3 O4 _/ j1 f

1 I8 W- o" Y0 x4 s3 Z+ y; F5 ~基于这样的原因,发电机原则上不采用三角型接法。0 z1 {# a! Q- F+ A, s

: H' N. p1 x6 ?+ T, m4 X; @# p
2 v9 j. C+ L' k5 O, o; r对于电动机,为降低直接启动时的冲击电流,在5~10kW上普遍采用! w2 s7 q; C' E" a
三角型接法。

评分

参与人数 1三维币 +20 收起 理由
yqwfk + 20 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-5-31 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在不同的要求下2 y  C" @) q9 Q2 d0 m6 j. }
不同的功率下; m. [/ w/ S- Q, V7 Q* X7 s
所在的接法就不一定相同!% e; c" q5 \) B2 |9 l& R/ X
不是讲所有的都不用三角形接法!: x: l& Y5 w! n- M: g3 B; P  V
主要看要求!
发表于 2007-6-3 08:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般电器的输入电压为220v,也就是一零一火,这种供电方式(三相四线或三相五线制)也就决定发电机必需采用星形接法(存在零线,线电压220v);当然,在某些工业场合,由于供电对象可能为电机,则此时,发电机也可能采用三角形接法,但此时,线电压为380v.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-6-21 20:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
小的不采用,原因是担心产生环流。大于4千瓦就采用三角形接法
发表于 2007-7-14 17:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、对于三角形连接,很明显线电压就是相电压,即线电压等于相电压,若三相电动势是对称三相正弦电动势,即三角形闭合回路中的总电动势等于零,所以电源绕组内部不存在环流。当一相绕组接反时,会导致环流很大,这将使绕组过热,甚至造成绕组烧毁。所以发电机绕组一般不采用三角形接法而普遍采用星型接法。2 v6 `& G# L8 F2 H$ n
) Z3 P  I  R8 w+ [9 U6 o
2、星形接线可以抵消发电机因为齿或槽铁芯而产生的高次谐波,尤其是三次谐波。
: }8 y/ s) Z  t( U( m  ]- H3、一般大功率电机尤其是高压电机一般都采用星形接线" A/ ], p% U0 ]4 f! n$ i  d, A" ]* t
  l# B" O" j2 D% g% |
[ 本帖最后由 z6954 于 2007-7-14 17:24 编辑 ]