发表于 2007-7-29 02:34:24
|
显示全部楼层
来自: 巴基斯坦
根据JDJ81-2002建筑结构焊接技术规程 6.6条
6.‘ 熔化烽缝缺陷返修6 ` x5 P: N; k1 D, J- q/ v+ s4 `
6.6.1 焊缝表面缺陷超过相应的质a脸收标准时对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打
6 T1 T# K* W$ J! s% j磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补5 M( g S1 c) e
对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊6 y0 o% C/ z3 l/ r& m' v
补
& v: K+ m5 r$ N; p" u6.6.2 经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应: z6 J' _1 s$ q' o( E* c
进行返修,返修应符合下列规定:
7 d* }9 Z! K# @& F+ jI 返 修 前应由施工企业编写返修方案;1 d& Q: ~4 D9 c/ {4 [
2 应 根 据无损检测确定的缺陷位置、深度,用
$ z8 f- A5 E. q# M7 t砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧: R4 d; u. d1 o/ s
气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各" g: R! |% T" L, p Y
50- 长的焊缝或母材;
: [0 |5 F/ c, Q* V/ {3 清 除 缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大
: _3 t9 Q/ S5 N H& s, _于10。的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必! U7 E1 T' E4 I- m: K
要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底3 p! J$ Q8 u( T* l- y
清除;0 o I% p) Q6 e( v4 G A
4 焊 补 时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;! C8 i( |( h" J4 a' b7 S* o# Z6 A
多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于: x1 M+ ~; i' ~
loo-.;当焊缝长度超过500.m时,应采用分段退
0 X5 ~( ?8 A+ f2 N2 V焊法;
" t T3 \" s4 a& V, o$ C9 F5 返 修 部位应连续焊成。如中断焊接时,应采
6 T3 Q3 m& D& ~. t1 M1 e取后热、保沮措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用) l3 c* A% |2 Y6 V! g0 u- }0 [
磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补
4 h% N( C9 y* @/ S8 s. [$ c焊; ~0 u) `2 L" ?' b
6 焊 接 修补的预热温度应比相同条件下正常焊5 Z: r3 ^! G7 W
接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定& K- o& M W/ w% S" e' A
是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处5 Y: v& P O4 n+ H ? L0 V
理;
( h5 w. a7 \+ I& u7 A+ t# U1 w4 |7 焊 缝 正、反面各作为一个部位,同一部位返' [7 R6 f: u5 P. G/ e( y
修不宜超过两次;2 a* ]$ L, C5 ?7 ^) I% H' r
8 对 两 次返修后仍不合格的部位应重新制订返, @2 z% n9 a; C0 @: ~' ]
修方案,经工程技术负贵人审批并报监理工程师认可
! s$ V) I7 b& K3 O, a1 S8 b- B后方可执行;. Q8 E0 R* K+ x7 w* n
9 返 修 焊接应缤报返修施工记录及返修前后的- K0 s5 x7 w" Z) o
无损检测报告,作为工程验收及存档资料。
2 n8 I$ b: P- u& I. p6 ^( J‘.‘.3 碳弧气刨应符合下列规定:3 x5 o% t5 C5 O& O4 X
1 碳 弧 气刨工必须经过培训合格后方可上岗操. ?% S3 ?$ v9 \5 v; \
作备( C7 ~# O0 k: R
2 如 发 现“夹碳,,,应在夹碳边缘5一10-m处
: c @; _/ z* u/ F6 ?重新起刨,所刨深度应比夹碳处深2一3mm;发生+ S8 H6 V! x x5 b9 t- V2 s
粘渣 ”时可用砂轮打磨。Q420,Q 460及调质钢在# o4 R% c+ @. }- e3 }+ R/ j
碳弧气刨后,不论有无“夹碳”或“粘渣”,均应用# P$ y k% v% f5 _3 s; v3 H
砂轮打磨刨槽表面,去除淬硬层后方可进行焊接。 |
评分
-