QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3860|回复: 13
收起左侧

[已解决] 电动机的启动方式?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-22 10:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:三相交流异步电动机启动方式有几种?各有何特点(启动电流、性价比等)?
  O: a" S5 C+ W3 P8 [" F& q能否有实例如280kW电机、500kW、1000kW或更高的采用哪种启动方式?
" V$ Q8 p& z. B" W8 r7 T2 @谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-22 12:25:16 | 显示全部楼层
交流异步电机起动:☆定子绕组串电阻或者电抗
& T( `7 R  j$ k$ b4 a7 q: t- i☆星-三角起动
5 C' l0 o6 b, C& s" g- V☆应用自耦变压器起动 6 W, M& p" [4 o
☆ 延边三角形 ( m' S, m) J/ W1 S# Z
(1)异步电动机定子绕组串入附加电阻后,可以降低起动电压。
6 }* ]5 F5 N3 Q(2)Y-Δ换接起动:在起动时将定子绕组连接成星形,通电后电动机运转,当转速升高到接近额定转速时再换接成三角形。 / i0 k$ s! {7 u2 w4 q& f6 V$ a3 V
适用范围:正常运行时定子绕组是三角形连接,且每相绕组都有两个引出端子的电动机。 1 O4 |8 ?: _7 x/ B' X# f  a# y* l
优点:起动电流为全压起动时的1/3。
- b' W3 ]4 r6 ?  g缺点:起动转矩均为全压起动时的1/3。
! J7 `: g' L4 K6 |6 @(3)自耦降压起动:利用三相自耦变压器将电动机在起动过程中的端电压降低,以达到减小起动电流的目的。自耦变压器备有40%、60%、80%等多种抽头,使用时要根据电动机起动转矩的要求具体选择。 # |+ ^# C% L2 _$ L% o5 W' [
(4)延边三角形降压起动当中间抽头的位置等于尾端位置时,其起动方式等同于ㄚ-△降压起动。实际上,延边三角形起动是在ㄚ-△起动的基础上发展起来的。这里就延边三角形起动时的起动电流和起动转矩不作定量分析和计算,只定性分析结果如下:设计的延边三角形起动方式的电动机定子绕组的中间抽头越靠近尾端位置,起动电流和起动转矩降低得越多。 & q  t5 V( Y! B  O+ k/ |
(5)通过变频器把频率为50Hz工频的三相交流电源变换成为频率和电压均可调节的三相交流电源,然后供给三相异步电动机,从而使电动机的速度得到调节。变频调速属于无级调速,具有机械特性曲线较硬的特点
4 [% u% K6 ^$ i! A! W(6)软起动器现在比较流行,也是属于降压起动。
5 q7 V0 z$ @; }% s9 q& m6 B/ u综述:一般都用降压启动,如星三角,自偶变压器启动,延边三角形启启动,串联电阻降压启动。) d3 e! [4 Y0 L" x* ~- q5 l
( Z1 ?, y& e* ?* ?: ]: s$ T
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-3-22 12:27 编辑 ]

三相异步电动机的启动.rar

108.71 KB, 下载次数: 22

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-3-24 08:10:14 | 显示全部楼层
在供电变压器容量较大,电动机容量较小的前提下,三相鼠笼型异步电动机可以直接起动,一般地说,容量在0.75KW以下的小容量鼠笼型异步电动机都可直接起动。
0 x1 F4 [( F+ l9 X6 r; A直接起动,不需要专门的起动设备,这是三相异步电动机的最大优点之一。
" {0 Z- d7 W. Q5 O自耦变压器体积大,价格高,也不能带重负载起动。自耦减压起动在较大容量鼠笼型异步电动机上广泛应用。! b) R/ M1 j6 {$ A
鼠笼型异步电动机降压起动方法,主要目的都是减小起动电流,但同时又都程度不同地降低了堵转转矩,因此,只适合空载或轻载起动。对于重载起动,尤其要求起动过程很快的情况下,则经常需要堵转转矩较大的异步电动机。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-3-24 16:11:24 | 显示全部楼层
原帖由 beyond1968 于 2007-3-24 08:10 发表
' h7 ^3 v8 Q! K# b+ x. u8 ~在供电变压器容量较大,电动机容量较小的前提下,三相鼠笼型异步电动机可以直接起动,一般地说,容量在0.75KW以下的小容量鼠笼型异步电动机都可直接起动。
0 ]# s: C4 A! v6 x' M直接起动,不需要专门的起动设备,这是三相异步电动机 ...

% v9 Z. N  Y- Q1 \$ H: d: ~" H先纠楼上一个错:直接起动的容量是7.5KW,不是0.75KW
+ Z7 |/ u( ?  X4 q# [0 R* H0 H$ m楼主说的大容量的电机起动,绝大多数用变压器起动,也有用液体电阻起动的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-3-24 16:12:49 | 显示全部楼层
你那个280KW,500KW,功率太大了,要用频敏变阻器了。最好用软启动吧。。现在价格也比较适中。。。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-3-25 14:20:14 | 显示全部楼层
280KW,500KW,功率太大了,最好用软启动,不过也得看负载,是轻载启动,还是重载。我公司的一台除尘器风机200KW,就是用星三角启动的,也不错。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-3-27 16:04:49 | 显示全部楼层
原来如此,明白啦,多谢啦。
发表于 2007-3-27 17:00:03 | 显示全部楼层
最好用软起,电网质量好的用星三角也可以!
发表于 2007-3-29 19:49:04 | 显示全部楼层
最好用软启动,如果轻载.可以考虑用星三角
发表于 2007-3-31 07:17:12 | 显示全部楼层
星三角好多年不用了,我们公司现在是清一色的变频器启动,老板比较有钱
发表于 2007-3-31 23:54:12 | 显示全部楼层
大电机启动时还是要轻载启动,要不软启动器启动时会报警
发表于 2007-4-2 14:09:30 | 显示全部楼层
最好用软启动,既变频启动,或降压启动,或转子串电阻启动,根据实际情况,采用响应的启动方法
发表于 2007-4-2 18:09:30 | 显示全部楼层
原帖由 auguist 于 2007-3-31 07:17 发表4 `1 V! ]' g( L6 G% A* O
星三角好多年不用了,我们公司现在是清一色的变频器启动,老板比较有钱

: W. H; n$ u. @0 ?& D大功率的,我们也是用变频器
发表于 2007-4-17 12:56:07 | 显示全部楼层
我们现在设计时,对大功率电机也大多采用VFD启动。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表