哪位大哥知道PLC的继电器输出与晶体管输出有何区别?
发表于 2007-4-2 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-2 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出就是开关的触点,晶体管输出要注意电流方向,否则会烧掉。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-3 02:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
继电器输出一般是到KA的线圈
发表于 2007-4-3 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #1 mtzlch 的帖子

继电器输出驱动能力大,触点动作时间长,电流可双向流通;
/ k( a9 f8 o. a5 X9 d# B$ s! G8 q晶体管输出驱动能力小,触点动作快,分为PNP,NPN两种输出类型

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 操作失误,扣回奖励,抱歉!

查看全部评分

发表于 2007-4-4 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在实际使用中,
9 k$ G- i, h0 k5 _1 c, a晶体管输出,由于无机械寿命问题,可用来进行与其它设备进行数据的交换等接口

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-5 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 继电器输出是无源开关信号,晶体管输出必须同电源(并且要注意正负方向PNP  NPN)
8 z/ S" [8 u, j) P1 n3 e2 继电器输出反应慢,有时间滞留区,晶体管反应快,并可以做脉冲输出口使用。
% Z) ^, K4 g3 g; D4 P  y5 k, x3 继电器输出动作有“哒”音,及机械使用动作寿命限制,晶体管输出静音,理论上可不考虑动作次数问题4 I$ E3 g+ f. e# h) t2 J
4 继电器输出易形成端点烧结 /接触不良引起的误动作。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-8 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我对二楼tim2 的说法提出疑问.8 e# Z. j2 a  c# T6 m: c
: D' p8 b* R/ ~: m! u% R
"继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。"
1 u, u- ]( g9 d7 `! G; x1 d% O
3 Y  U+ E$ r- p+ L+ q- Q% m您的说法刚好相反.plc继电器的触点一般能提供2A的负载,而晶体管只能提供500mA以下.7 E0 E) \' c9 \& b* d4 e2 O

- o" ]% r0 ^0 S) O4 b& u$ U; e6 `: d: K+ e; X# M& n0 j8 _% X/ D
他们的最大区别在于:9 s" J9 r8 B. k+ u7 i: T
1:继电器触点可以通过交流和直流,晶体管只能通过直流;
6 O6 E) q7 f% j* ?% Y$ w. ^9 a2:继电器不能高速通断,一般最少也要几秒钟一次,通断切换越频繁,继电器越容易坏.晶体管的通断频率一般在几十K赫芝以上.经常用于脉宽或频率控制电子功率元件.
, r5 G4 f7 ?6 e3 ]+ n( W: T" C; {: {2 o5 I% j
楼上heilu说的很对!
0 C% ]0 O) H5 C  V7 M% ?. [: d2 Z% N4 b. J
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-8 10:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说一点:. X' ?8 F2 e* Z$ L
1、继电器输出模块不为负载提供电源,每一路负载都要自配电源,所以可以根据负载的不同来选择交流或者直流电源;) i6 o9 ]6 w* U- C
2、晶闸管输出模块为负载提供DC24V电源,所以只能接直流负载;
# Y8 B! ~& n0 t9 c1 k3、还有双向可控硅输出模块为负载提供AC110V/220V电源,只能接交流负载。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继电器模块用晶体管的不好啊
发表于 2007-4-21 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶体管是不是叫固态继电器?
发表于 2007-4-21 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sexpig 于 2007-4-21 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" m: r* V% v6 A4 q. \: v! [' A晶体管是不是叫固态继电器?
( M) z8 b0 K  ~9 D$ G% U0 c! |

2 ]+ \( Q* e  C2 M不是, PLC 里面的晶体管输出 是一个 单结晶体管。(Siemens 为例子 别的我不敢说)
/ d/ Z  O* M) F) Q所以晶体管输出的PLC 要特别注意保护,避免感性负载的感生高压损坏。& e2 q# Z. ~! H" G
! o9 a( e1 H! L# p
固态继电器一般是光电耦合的原理。 控制端和受控端 电器隔离。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-5 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
继电器输出每一路之间是互相隔离的,彼此间无干扰,并且可以配置不同等级的电压;晶体管输出一般在输出的公共端配所要求类型的电压,通道间不能做到完全隔离;继电器输出型卡件通道较晶体管输出型少,且价格贵一些。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-10 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的寿命不一样,控制要求也不一样