QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2796|回复: 8
收起左侧

[已解决] 安全阀开启压力

[复制链接]
发表于 2007-4-16 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

' o) \& W* n8 d5 X  x0 ?设备设计压力为1.0MPa ,安全阀的开启压力?
# \3 o6 Q! V3 H- g
; [7 p1 M/ p( D3 I8 G9 F" v[ 本帖最后由 houmingwu 于 2007-4-17 08:30 编辑 ]
发表于 2007-4-16 11:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按下式确定安全阀的开启压力(且其不得大于容器设计压力):
9 V4 S; {1 w, s$ P) m压力容器工作压力(Pw)小于0.5MPa时,安全阀开启压力=Pw+0.05MPa;7 M. E  |- |! {
压力容器工作压力(Pw)大于等于0.5MPa时,安全阀开启压力=1.10PwMPa。# @  f5 r$ Z; B, Y1 D/ L0 P7 M
( \( f* `9 K& `0 `" y3 C: Q0 L
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-11-28 17:03 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
beyond1968 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-4-16 13:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好的,谢谢!" g0 {: F: z* _7 N
我想知道这个数据的出自,及根据?
发表于 2007-4-16 14:37:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
GB150-1998 第B6.2,原文为“…安全阀的开启压力,取Pz<=(1.1~1.05)Pw…”,其中Pw为容器的工作压力
- p7 X- I( \& [* Q8 i! _: B0 _5 r2 J% Y# r& Z. V0 D
- C! h4 Z) G+ [$ K4 O

3 J& }( G* s9 d- Z9 Z《压力容器安全技术监察规程》
  V8 x1 ]5 y( `; q  第146条 固定式压力容器上只安装一个安全阀时,安全阀的开启压力Pz不应大于压力容器的设计压力P,且安全阀的密封试验压力Pt应大于压力容器的最高工作压力Pw,即:' e& O/ B# S) v* G1 g
  Pz≤P     Pt>Pw# h' R. e7 e6 W9 W
  固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
beyond1968 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-18 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问压力管道上的安全阀的开启压力和泄放压力如何确定呢?
发表于 2007-11-28 17:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 gucci218 于 2007-11-18 18:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 W+ f7 t- G) u1 |" n请问压力管道上的安全阀的开启压力和泄放压力如何确定呢?
: d4 y, c7 h5 S1 B9 b8 O* P

; ]' x8 a. l+ e6 E. W对于输气管道,可根据GB 50251-2003《输气管道工程设计规范》中3.4节中要求:5 R* o$ d# L! i% u3 n" v3 c
当最大运行操作压力P小于等于1.8MPa时,安全阀定压为P+0.18Mpa;
! W! u; C0 ~4 F, ?当最大运行操作压力P大于1.8MPa小于等于7.5MPa时,安全阀定压为1.1PMpa;
/ O9 R7 w, I! ?7 |. D% n当最大运行操作压力P大于7.5MPa时,安全阀定压为1.05PMpa。
发表于 2007-11-29 09:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第146条 固定式压力容器上只安装一个安全阀时,安全阀的开启压力Pz不应大于压力容器的设计压力P,且安全阀的密封试验压力Pt应大于压力容器的最高工作压力Pw,即:
7 O9 f" ~+ h9 [9 p. J7 r  Pz≤P     Pt>Pw
; ]9 G0 B5 R( e$ y-----------P>PW吗?PZ>=PT吗?密封试验应不会开启吧?
发表于 2007-11-29 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 wwqq 于 2007-4-16 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- i4 J' Y: ~8 ~+ @
GB150-1998 第B6.2,原文为“…安全阀的开启压力,取Pz
GB150-1998第2号修改单已改为Pz=(1.1~1.05)Pw
发表于 2007-12-1 11:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
单介质为高温气体时开启压力的确定是否要考虑温度修正,若需考虑是在1.05--1.1Pw的基础上再累加吗?