请问各位老师:
! q" `- L+ e3 V& @3 \
: D5 ~! h; Q( l( `  我要用西门子S7-200控制步进电机,但不想用EM253位控模块。连线时,应该! x7 R2 v1 ?8 q7 ]5 ]& V# B9 Q4 d
1 Q3 V8 B; ?- a2 h' \- o5 q0 ~
  把PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上 ' x1 y/ ^/ L' x  W3 s

  j" K3 o- y2 }' ?) T3 O) P  还是
' g0 m) E: O4 N  f2 y! i4 ?- i  b( }2 Q
  把PLC的CPU模块连到脉冲发生器上,再把步进电机驱动器连到脉冲发生器上?, b/ ]' q+ @% [  m/ r' B0 h" B- y

1 g( D/ `; _; y) e  如果是后者,那是否有和S7-200配套的脉冲发生器?老师们有没有和S7-200配套的脉冲发生器的资料?是否能把相关技术说明书传上来?谢谢~~
发表于 2007-5-15 19:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上,就可以了。 CPU 组态的时候直接就可以调用现成的逻辑模块了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-15 23:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以把CPU单元的高速脉冲输出口接步进电机驱动器,如果有普通的晶体管输出端空闲,也可以使用,但频率低一些,只能达到2K左右,而高速脉冲输出口能达到几十K.( E' o. Q' x* N

7 y4 u! T! n/ p, i% U# n5 S2 Z可以使用PLS,PLUS,ACC等脉冲指令.
+ Y, ~4 U, _3 X4 @* q. V  q' ]# f
) x8 b! s5 s9 r( Z- e% N4 l给一个图供参考,有些是手轮输入的,无关.7 [5 a& E: M. D, n  y

! ^% n4 J" N! i1 `[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-5-15 23:41 编辑 ]
片段_3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感谢二位老师!4 ?$ y0 K! P( o$ D0 K; L
请问chinaebwcom老师:
4 v8 ]) m8 s) ^8 w) N' b8 |  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?( v; S6 M$ e5 x
+ f6 j/ D( z' P4 ]$ F6 c" @, Y0 \
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
发表于 2007-5-16 20:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 philharmonia 于 2007-5-16 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ T/ q8 v# E5 X/ @' V. G
感谢二位老师!+ R$ b2 o) G; T1 M- c* o
请问chinaebwcom老师:
6 B. T+ O+ S0 G' {  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?0 N, b9 [" F6 V
; Q  x  v% R. j1 K; k8 o4 p; _
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
0 _0 [7 ]" w/ F9 V1 [

' P3 k7 y5 e# a+ {! L% i( C& V  t) O( V" a
AP3上已标注,是电源板,给脉冲单元和驱动器输入端提供5V电源,当然,这是我的电路,你需要何种电压要根据你的PLC和驱动器来定.
" u1 g6 V5 b' XPC5是PLC的I单元,驱动器的报警端接这里,PC9是PLC的O单元,启动信号由它发出到驱动器。5 s4 \4 I6 ?: y, Y" H( c

+ T8 ~' P& z/ ?5 v我不了解西门子S7-200,但是多数PLC的CPU内置单元都提供双脉冲以匹配步进或伺服的正反转。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 多谢应助!该求助可能还会有遗留问题, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单脉冲模式还是双脉冲模式是要看CPU模块还是要看步进电机驱动器?