这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)
6 t8 I1 d  n6 v3 O4 o  R# Z3 N% p: L3 e1 u4 `1 Q
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
/ S7 W  m9 r+ s5 g' G可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
7 w" R4 r; t  x: d8 c: A( `* UX0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
- |+ N! {6 [0 _  C5 D' R按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。  n* M. r7 K2 f1 _" ^# u- y
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。
7 d! G7 \% `& x1 F7 [. P: T按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。
6 w* M) `2 ~$ v第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,
7 ^: _$ h5 t3 l3 i" L! J, k/ k8 j5 _' o: }/ C7 q
第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。
) U  Y  Y# R% X! X第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
" S& _+ z# h* M+ I/ @第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停& H3 t/ h  ]* x4 M( `9 _3 j
第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:: s. S$ B! d6 h# Z
ST   X0% I  Q% p4 J- S9 A8 L7 E0 g
AN/  R0
5 y& \" Y7 I. n/ O! x' [1 FST/  X0
1 l' ?  ?( e8 m4 m/ `+ f7 g9 ]/ BOR/  R0
! U- G; m6 Q9 f% e+ jAN   Y0
, h" Q4 [& R% J4 Y) s& xORS
/ _8 ^* ^$ Z7 P) r( d* j* kOT  Y0' c7 L; j$ [1 G0 f7 N
ST/  X0
. e3 Z, T, Z+ m( ~8 w- B* CAN   Y05 I( W% _8 ?6 \( x8 }8 L9 s
ST    X03 h; E0 n; Y- u; h/ K
OR   Y0
" l! a. ]) X. p6 uAN    R0
+ `9 H* y  U$ u: YORS
5 K0 a  {1 L5 z7 D* _; wOT  R0
+ d$ f0 C5 d+ _ED/ s  a( J' X2 e5 R2 |* d

+ K4 g6 n+ g5 |: j, jOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下1 h6 Y  n9 `( t

1 |* K! c0 V2 n5 S& U0 s3 h9 i[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。  Q$ M+ X1 U3 R6 u, U' [
3 g% E' J. C& n2 c
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg
" r' \# ]' Y; V* H; |刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。6 v1 A" u" P6 k& N' D% h, K
zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。6 @: V8 [3 y% K/ j
7 L1 C( }( \2 q$ p3 K) ~
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ]' ?; D+ o2 E1 {& W9 `. ]
我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:1 l0 E  j$ u( b3 d
ST   X01 D+ `8 d; I: J  c6 O
AN/  R0
+ u, ]  T" T, e1 s3 [# K" F) xST/  X0! z* S" b$ E+ J
OR/  R0
7 a/ y3 A, i9 DAN   Y0
2 A! Y0 x/ s) w7 nORS( O1 v" F: B, k* B: A! D3 _8 i: q
OT  Y0
- s( E7 c. Z  [# o3 i8 r$ DST/  X0 5 |/ Y6 z- c6 s5 S
AN   Y0; Y% A% v  ^/ T
ST    X0" y5 n/ n9 K1 Y$ e
OR   Y0
. F0 F+ [) d. Y! {( b  Q7 PAN    R05 C: \: m3 B# f" M
ORS
  C! @# e+ l0 T8 ~) AOT  R0
1 {  q! \6 C  N3 _9 P4 b, @ED
: n% ]) C) D# E
. }% p9 j3 j, H0 E0 v6 Q6 H...
# L1 U- w" v# L9 @2 s
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 N9 C  g: T. Z. U, ~& h
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。! p$ @% L+ ~6 L% m/ W3 m
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路8 ~( t4 y+ X2 M( l
X0常闭点 ...

* g/ t" G8 n, E: L$ N在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:6 ~9 O5 d" m" }5 L2 p
ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。- G1 I# B8 y1 ]
ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
" o& x) T. K, @8 GOT:将运算结果送到指定的输出口。
0 g2 N9 Z9 G6 t! f6 S/:将到达该指令处的运算结果求反。
  T, U$ R/ g- xAN:串联一个常开触点。
1 L# s4 r8 z, h3 ?# jAN/:串联一个常闭触点。
9 M/ E7 _5 l" d, tOR:并联一个常开触点。
1 s. H* s4 f& NOR/:并联一个常闭触点。0 W5 P- k  w' ^, |* Z
ORS:将多个指令块并联。
& e" i0 X# G% ~0 |3 j9 A3 Z* ?% }: EANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。
7 m4 T. I3 W( G% u2 s# ~4 Z
1 V% M- A1 L! J! P; Y: E2 I* I我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
8 O0 _5 L/ ^) G7 r$ d: j( a& S2 l$ k. Z& S
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
1 e+ D0 x! `/ b下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
, M* K9 ~) @% j+ tXO接通后 然后断开 3 j5 b, d( r3 v" S. O$ \
Y0继续为ON (自锁)( @8 I3 b* h4 A- @( [# m# U
R0这时就为ON" C4 E' n1 P4 r2 G/ C2 S+ C9 R% f
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备& W+ v  \* G- ^
X0再次接通 Y0为OFF* F4 c0 P5 i. @! ]
此时R0继续为ON  K1 j- J$ H% t& ^1 g  X7 n& G, `
X0接通后断开& ^# A" k$ c1 ]: o
此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.. O9 G7 P/ x+ F' K2 t/ Z1 D. v2 P1 L( ?4 R
tt.JPG
- n( j, ^6 x" l+ Q* F3 o0 ~% T% P2 m5 ~; X/ j
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表