QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2080|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 用电流互感器测量100HZ电流误差是增大还是减小?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用电流互感器测量100HZ电流误差是增大还是减小?请各位大侠指点。
发表于 2007-6-5 09:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #1 093028 的帖子

根椐GB1208-2006电流互感器11页 页面提取自- GB1208-2006电流互感器.jpg   e6 C+ N/ a7 x& c" S
50频    T=20mS   100频  T=10ms 得100hz误差是增大) V  L8 L4 m% X  f$ k

$ v. B( V1 t' I* J9 ^[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-5 13:43 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-17 12:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为:在测量100HZ电流时,由于磁密减小了,误差是减小了.具体应根据100HZ的铁心磁化曲线计算.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-20 18:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
误差主要是由励磁电流引起的,在100HZ下,励磁电流减少, 所以误差是应该减少的,
$ e) k0 P5 D: U: z6 n0 C. e二楼的理解有问题,虽然 T 是变小的,但是整个积分部分代表的就是励磁电流的方均根值,在总体上还是要变小的0 f# B( h" ^5 M/ M. m
所以我同意三楼, 关键要看100Hz下铁心材料的损耗

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2008-3-20 16:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想应该是误差偏负的.
发表于 2008-6-4 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
三楼说的很正确
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表