[讨论结束] 热电偶测量温度不稳定的原因

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-13 14:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂为铜加工企业.有一测温点用R型热电偶测量.工作测量点的温度在1080-1200度之间,,热电偶工作一段时间后就会发现显示温度漂移.与实际值偏低20-30度左右,更换新的以后可以正常使用一段时间.过后又发生漂移' v1 U* |+ U5 b5 I; E" A
       大家是否有遇到同样的问题,原因可能是由什么引起的
; d. V5 `, @! T- w/ w: ]5 G3 V
4 h7 b0 n' l+ K! ]# h[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-6-13 14:46 编辑 ]
发表于 2007-6-13 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是不是套管结垢?
发表于 2007-6-13 18:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
热电偶在高温下的空气中长期加热, 热电势发生逐渐地累积性漂移.所有廉价金属热电偶都能观察8 c% o& k' s/ P2 H0 b! G% S! |% |
到这种漂移, 这主要是由于热电极材料遭受氧化或者中子辐射时元素发生嬗变造成的,如K型热电2 v/ i# K  o; J
偶的正极和负极中活泼的溶质元素特别是铬,镁,铝因氧化作用,易贫化造成严重的成分不均匀性所致.
* z4 J0 b2 D3 m) w
# S- j5 J  s4 M, i, {( M[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-6-13 18:40 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-6-15 21:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热电偶测温需要对其进行温度补偿,你测得的值加上环境温度值就是实际值
 楼主| 发表于 2007-6-16 19:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 #2 cpx1000 的帖子

没有的.更换下来的热电偶接线端子有氧化现象.有时处理后可以正常使用一段时间的.
 楼主| 发表于 2007-6-16 19:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 #3 chinaebwcom 的帖子

那R型热电偶在使用中是不是稳定性更好些呢.如果在此工作环境中更换其他型的热电偶是不是可以减少漂移的发生呢...
发表于 2009-1-6 17:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了,厉害
发表于 2009-1-9 16:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们使用远红外测温仪,使用比较温度。
发表于 2009-1-9 16:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们使用远红外测温仪,使用比较稳定。
发表于 2009-1-9 16:11:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
可能的原因如下:
+ E5 R2 R: C2 Q# A. Z. @9 r- C- Z( N1。如二楼所提。热电偶在高温下的空气中长期加热, 热电势发生逐渐地累积性漂移.所有廉价金属热电偶都能观察
" E' t1 Z3 F* i- C7 A+ o& i到这种漂移, 这主要是由于热电极材料遭受氧化或者中子辐射时元素发生嬗变造成的,如K型热电
% f# h+ b7 O. l8 g, D& G偶的正极和负极中活泼的溶质元素特别是铬,镁,铝因氧化作用,易贫化造成严重的成分不均匀性所致.* p4 K; z1 b3 ^0 p* M0 e1 ^- ?% E
2。冷端补偿部分测量偏差。需要校正冷端补偿。或者没有合适的冷端补偿系统。9 O3 l( _: _; c6 K) K+ s( W
3。放大器系统的温度飘移,选用高质量的放大器。
发表于 2009-7-2 16:03:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
J型和K型热电偶好像没有这个问题
发表于 2009-7-3 22:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该每过一段时间就要重新标定下温度吧!
发表于 2009-7-4 00:02:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
跟高手 学习 学习,。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-4 07:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应进行校正,那么高的温度,恐怕连量测实际值的真实性都应该合理怀疑,使用红外线量测时应注意仪器之使用、适用规范,否则仍有失真之虞。
发表于 2009-7-5 12:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这么高的温度,一般工业用热电偶不能长时间用。
发表于 2009-7-6 00:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了。
) P0 f- H4 C& w收益颇多啊
发表于 2009-7-6 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也遇到到这种情况。
% g/ b9 Q8 ]- c$ `除10楼总结的外,我还认为,这也有可能是各电气接触部位生锈,接触电阻变大所致。你刚换新热电阻是接触电阻不大,几乎没有影响。过一段时间后,这种接触电阻就会变大。产生误差了。
发表于 2009-7-6 16:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
都是高手,见识了!!
发表于 2009-7-6 22:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高手,学习中, p1 H3 ], h. {% {5 w  F+ l/ |! K( W
现在我们也用热电偶测量温度,不过不超过500度
发表于 2009-7-7 00:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长见识了!不错!
发表于 2009-7-7 07:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 10# mylcx_xwf 的帖子

学习了,不错
发表于 2009-7-17 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
每个论点都不错!' z8 k+ j. z+ D6 H7 _3 _
跟各位学习学习!
发表于 2009-7-17 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电偶接线的地方氧化接触不良,我们之前试过