QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3201|回复: 4
收起左侧

[已解决] ABB变频器ACS400发故障 comm loss

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 14:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ABB变频器ACS400发故障信号:comm loss  不能复位,如何解决,急急!!! ;)
7 b( C( F3 _  l- _' z, B( t* e+ c, W: k6 p* b
[ 本帖最后由 cjhaa 于 2007-6-28 14:25 编辑 ]
发表于 2007-6-28 16:26:27 | 显示全部楼层
断电复位也不行吗?程序内容好像丢失了!你到http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7下载“ABB ACS400变频器用户手册”看看。
发表于 2007-6-28 16:39:00 | 显示全部楼层
该故障代码为14*,显示“SERIAL COMM  LOSS",说明标准Modbus串行通讯丢失。
3 Y: N" S! @; u2 @, ^0 H3 O7 [9 t你需要:1、检查外部控制系统和ACS400之间的连线;
3 R( |6 m$ \* B- o8 I/ W5 y2、检查参数5003 COMM FAULT TIME和5004 COMM FAULT FUNC.
发表于 2007-6-28 16:50:45 | 显示全部楼层
再说说:5003、5004为通讯参数设置:5003缺省值为1.0s,信息为通讯故障延时;5004缺省值为0(NOT SEL),信息为通讯故障功能。检查一下连线和通讯设置,你的问题就能解决了!

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-29 12:35:27 | 显示全部楼层
你们说的都不是,我昨天下午处理好了,是就地的显示器没有插好,有一个角没有插上 :victory:
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表