大家好我是做电力变压器结构设计,想要一份常用帶電距離標準集合,系统电压从6kv到500kV,包括空气中相对相,相对地,油中相对相,相对地,请大虾不吝赐教,谢谢。
发表于 2007-6-30 17:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #1 fanyouming 的帖子

请看标准 SD 119-1984 500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准1 Q- ?9 n7 b* K5 `/ o, M; P: X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283020
" e; U: q5 E8 v6 U$ v3 v' N3 M+ v9 @8 y3 H+ N
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-30 17:03 编辑 ]

1128070237.rar

586.13 KB, 下载次数: 13

发表于 2007-6-30 21:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
外绝缘空气距离请参考:/ h/ [& |# @# I. [1 e
GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
8 s, \8 M) K8 e6 y  {$ L& T, n( Y8 n9 s
油中绝缘距离请参考谢毓城主编的《电力变压器手册》-引线部分(论坛有此资料)
2 u& \; u8 ~, ^, m; |不过油中绝缘距离的确定比较复杂,需根据实际电位分布、电极形状、绝缘包覆、油隙分割等等情况具体分析
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢cylzwx 还有版主,虽然不是整理版本的,但是基本上是我需要的资料了。