[已解决] 水锤怎么测试

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
查阅了很多水锤方面的资料,讲的比较多的是如何避免水锤的产生?很少提到测试方面。各位有没有知道水锤测试方面的东西,资料或者实际做过。希望能指点一二。谢谢!
3 m+ L- q1 K5 H5 r8 Y3 n- r; ~! T3 U- r0 i& G2 l/ q
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-3 15:48 编辑 ]
发表于 2007-7-3 13:53:28 | 显示全部楼层
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
, X/ h5 y: L! P# x8 S水锤的测试我想应该没必要吧,只要产品能够破达到破坏性抗疲劳测试的要求就可以了.就像盐雾实验一样,只要保证产品在规定的工作环境下多少小时不生锈就可以了.因为只要产品满足了试验条件,就达到了要求.所以我认为水锤的测试应该为破坏性抗疲劳测试为多少公斤的压力水锤的作用下连续几万次;抗压测试为多少公斤均未发现渗漏现象.满足这个要求就可以了.

评分

参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助

查看全部评分

发表于 2007-7-3 14:00:57 | 显示全部楼层
水锤不是经过测试,是经过计算得出的,具体的计算方法在以下书里讲得很详细,搂住不防下载后去仔细学习:: x4 [8 W( j; n' [
工业管道的水锤http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CB%AE%B4%B8
( J7 ?; P9 E6 n( O# c; i1 u% p4 ]
1 w! i" G( E; E$ Y5 c工业管道中的水锤http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CB%AE%B4%B8- f2 h) r- I% D5 s  D0 Q- g
以上两本不知重不重复,但内容应该都有水锤的计算。7 E1 u, A) u4 }- M, Y: O  y
楼主同时在两个板块里发布相同的求助贴,是不对的。

评分

参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-3 14:08:10 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复。我同意zyxwq的看法,另外hhy11所说的我已经下载了。- Q8 m( b/ ?; I4 O

% n) C7 H" T4 u1 _* T8 }我自己也觉得发重复的贴不好,但是比较着急,一开始觉得“液压和流体技术”板块好像对口一点,后来又觉得这个板块人气旺一点,以后一定注意。
8 j/ p  C+ G8 }! l. K6 U6 n. V9 n9 p$ ]4 k) s! G0 A" H/ s7 O4 X2 g
[ 本帖最后由 happy-dog 于 2007-7-3 14:11 编辑 ]