QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 2995|回复: 6
收起左侧

[已解决] 请问TN-S与TT系统有什么区别

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 07:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
TN-S与TT都是接地与零线分开!两者有什么区别
发表于 2007-7-8 10:59:32 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊,是太简单了,还是太难了啊,看似简单的东西就是最难的
发表于 2007-7-8 14:28:41 | 显示全部楼层
TT 系统 TN-C , l! U2 F, ?% C* O
供电系统→ TN 系统→ TN-S ) j  u& O2 g2 k4 p. @
IT 系统 TN-C-S
- L5 J9 m4 [/ O(一)工程供电的基本方式
% I  G: N! S/ s" b# b( }根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
& p: {) ~5 M0 Q, ^. s$ N+ n* P/ v( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 ) y& O, i/ h/ D- A) {% I' m
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
/ N. I. X$ k# i$ p  j  h2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 & M; A9 I) E7 A
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
; c4 C) o1 o1 r现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 . E; Y7 g. q/ v4 ]' P5 F# d
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 0 i& W/ e1 ~5 b  h) O
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 4 H# v1 K6 `2 s6 I, X
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
6 V% V! f& L' Y. C! ?- C$ N2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
+ D; {3 \; V" I, s, v( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 - ?( L2 J. a1 C7 k& s
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 : y5 Z8 A) D6 Y
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 7 w5 j. t$ g( F4 S  m
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
4 u$ W" V4 _9 A3 |0 v3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
2 u! K/ A- S( |; Z4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 x$ R) M( c/ o3 m! F0 K9 I
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-10 11:43:43 | 显示全部楼层
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。
6 U$ r) p$ w) F/ X% f* r& W: w& O图中:
5 {( C# V; R, f3 x  s  V, V+ G6 Y# s——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;
# ?7 S0 F( S  Z: a; ~4 }0 g, l# p——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;" Q( K6 v8 L8 B- ?1 l" q
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;$ ^! t, ^/ y4 b8 c( @
——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
9 f+ M2 f5 H3 W1993中413.1.3.1的注1)。  s& _/ Z3 _) h  _- H. \8 f
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。/ n, [& A5 P& r/ e2 X5 F+ v8 _

, u, u/ w2 U# ^  {* l- w3 h4 z& s3 D% F

- X9 K6 A  M  e  o7 K- `1 o6 t' W( I& R                                 GB 49439—2001                                    
6 ?' `9 L5 Z2 ?% `6 |/ _/ k( o0 O6 h- Y9 h
单相           2线8 P& @0 m, c( o4 [6 @. ]
单相           3线9 ]8 d  [3 L$ N* e! ]% \. y4 D' [  }
2 相           3线
% A6 O$ g( }6 l. `. Z9 m! ~! F3 相           3线
+ e- l$ H. `: ~+ \( K. I2 a3 相           4线
9 M. L9 h( q3 I8 ^5 Z4 m3 P所使用的配电系统代码的含义如下:3 [; [5 t7 ]1 X5 h- W1 J+ [5 ~
——第1个字母:配电系统与地的关系;+ g" \1 Z9 I7 l' K  h0 F
    T:表示一极直接连接到地,
  Y& s4 k- l) h5 d' G    I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。. r, Q* L. R/ q( f* j; M
——第2个字母:设备的接地;, W- F2 ~" V. u! D5 W6 I% j
    T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
" @; k& j% T3 u& ]. f: J6 h    N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是
  B$ b# J/ `$ r  I) }5 a& L      中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。: B' D2 t+ r7 u* T2 V
——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;
8 _' {: y9 [) S, I    S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相5 L6 M8 B  R. P* O4 S8 G
       线)分开的导体来提供,7 @  S1 P- @, f+ [
    C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)
# c& d- |* m7 V& e& e
: U. |. n( z. [# {
9 V7 w5 l7 z& B' ^. ^1 BTN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:
! G0 h  i4 O  k6 U——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
) c1 `/ }' i0 h; o# q$ S——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
9 {5 [) W7 ^: C6 x3 z0 y! o) D9 `——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。8 J/ b$ F  k8 ^! k; B& l
某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
7 O# ]+ M" r* _1 ~9 U0 e& w. r+ J+ D6 T: u) X

, E  a9 H+ d4 B# W, P- K6 @V3  TT配电系统9 w# o. E' ?" `  Q& h$ w: e
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。
0 X; f5 S4 u4 s% N- H" w1 X$ _0 }: V1 B" o5 C5 ^3 V. r, D
IT配电系统  M% d$ c/ D, Z% n0 y
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。" e0 l7 t* L/ d) {% i( R2 C: y; {% N

; ^6 C2 p% \: A% l9 L- x
% J/ J; T$ E2 R# E% h& e- }) H9 DLZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准
发表于 2007-8-16 13:16:50 | 显示全部楼层
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
发表于 2007-8-16 13:21:51 | 显示全部楼层
楼上基本都介绍了,我就不再赘述
发表于 2007-8-16 13:29:44 | 显示全部楼层
TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
5 Z3 V% K9 a& ?5 o% O+ e$ ~1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
) o; n3 m: h+ p5 _. p. x* c1 J  [2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
& b+ v$ p) h2 L8 D3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。 & s7 N" ~  m3 O  b
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表