装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。
发表于 2007-7-9 06:47:07 | 显示全部楼层
楼主所说的:先将接地极棒插入地面以下0.6m。是否有误?应该说地极的埋设深度与地极的形状、面积以及当地的地理条件有关。比方说南方的平原水乡,地下水位高其地极的表面积就可略小于1平方米的面积埋设深度在1米左右也就可以了,而干旱的西北高原就不行了。即然是接地保护装置,可靠性极为重要。绝不能马虎。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 积极参与技术讨论、应助

查看全部评分

发表于 2007-7-9 08:45:33 | 显示全部楼层
2楼说的很有道理,地极的埋设深度与地极的形状、面积以及当地的地理条件有关。不能盲目的说个来个0.6m以下就行了,安全第一,马虎行事会带来较大安全隐患的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 积极参与技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-7-10 11:54:35 | 显示全部楼层
挂接地线(指临时接地线)是电气工作中常使用的一项重要安全技术措施,特别是准备在服役的电气设备上进行检修时,只有做完挂接地线的安全措施后,才能被允许开始工作。接地线是保护检修人员不可缺少的安全屏障,由于使用简单,经常容易被忽视。甚至会失去了挂接地的安全保护效果。<BR><BR>    1 接地线的工作原理及参数<BR><BR>     接地线作用就是将大地的零点电位与电气设备相联接,使所检修的电气设备始终处于安全电位,防止突然来电对工作人员和设备的侵害,电流经过接地线短接直接流入大地。要使来电流顺利短接,就要求降低接地线上各环节相关的电阻的参数,也就是减小接地线自身电阻、线具的触电阻、土壤电阻和接地棒与土壤面的接触电阻。合格的接地线应该是用优质导体铜材料制作,因此只要接地线夹具接触面平整、干净,夹具吻合、紧固,线径符合要求,其自身电阻值及线具接触电阻值是很小的,可以忽略不计;而接地电阻就要看现场人员实际操作技能,其参数大小差异很大,若接地电阻太大,则所联接的电气设备就不是零电位(或不会接近零电位),有可能导致严重触电,所以,实际工作中必须引足够重视!<BR><BR>    2 挂接地线的不正确行为及其纠正方法<BR><BR>    2.1 线路中的接地线<BR><BR>     常使用的便携式短路接地线都配有专门的接地线夹(具)、接地棒,接地棒是做临时性接地极用,使用时应先打入地表层,一般在线路作业时应用比较多。从接地线实际使用情况看来,不少人图省事方便,喜欢将接地桩打在松散的土质中;或者简单地认为,只要打入接地桩就行了;还有的片面理解为将接地棒打入地面60cm,另一端挂在电气设备上,似乎就符合挂接地的安全技术要求。而忽视挂接地的真实效果,即如何降低接地线回路的接地电阻,减少通过事故电流的阻力。<BR><BR>    2.1.1 土壤电阻率对接地电阻的影响<BR><BR>     接地电阻大小与土壤电阻有关,其中ρ——土壤电阻率(Ω·m)是衡量土壤阻值的主要数据。如有机粘质土为10,砂质粘土为100,黄土为250,砂土是500,多石土壤则是1000,而岩石高达10000,高低相差几千倍。线路越长其地质成份越复杂,如岩石层(风化石、半风化石)、砼地面(水泥地面、人行道板)等地表层,还有受气候影响的冰冻层,这类地表层的物理性能是粘结差、土壤电阻率高,即使是把接地棒按规定打入地面60cm,接地电阻也难符合要求;加上工人打柱过程中,因土质坚硬难打入而产生晃动,加大了接地棒的金属表面与地表间的空隙,不能与地层面有效接触,还会增大接触电阻,减少接地线的分流能力。<BR><BR>    2.1.2 打接地桩注意事项<BR><BR>     为减少土壤电阻和接触电阻,使检修线路可靠接地,在打接地桩时,要选择粘质性强的、有机质多的、潮湿的实地表层:避开过松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层。冬季时,应先去掉表冻结的土壤,再打入接地桩;在较松散土质上挂完接地线后,再补打一下接地桩,消除挂接地过程中引起接地桩的松动。当然,若条件允许,更好方法是将接地线具牢固地钳夹在接地引下线(也叫防雷引下线)上;或者是直接固定在镀锌的铁塔上,同样因接地电阻大的原因,也不能将接地线钳夹在线路的拉线和金属管道上。<BR><BR>    2.2 电气一次设备检修的接地线<BR><BR>     在电气一次设备检修需要挂接地线时,通常将接地线夹在设备的金属构架上,因此在变电站、发电厂、开关站、配电室等电气运行场所,都有系统接地装置和接地点,可供挂接地线时直接使用。但现场的设备金属构架、避雷接地引线、设备接地线等大部分金属材料,多是采用容易生锈的铁件,所以需要定期防腐处理,这些铁件通常都刷上多道油漆。许多人往往会忽略这类情况,经常把接地线挂在已刷上油漆的铁件上,同样不能达到有效接地。因为在接地线的金属线夹与现场构件的铁件之间不能有效接触,被多层绝缘油漆阻碍,形成较大的接触电阻见图1,而每毫米厚油漆面可耐高达上10KV电压!等于没有接地,显然,在油漆的铁杆上挂接地方法更具有危害性。造成这种现象的原因之一是现场周围很难找到没油漆的金属件,虽然《电业安全工程规程》对此操作要求应先清理油漆面,但这样做,一是会破坏铁件的防腐层;二是清除油漆面时间短操作难,效果也就不佳,因此在实际工作中很少做到。类似变电站、电厂、开关室等的一次设备的电气工作场所,应该按地域设置一些分布均匀、专用的接地线挂接点,做上专挂接地线醒目标志,并注明不得刷漆,方便检修、试验作业时挂接地线用,挂接地的接点材料,可用铝制金属、热镀锌的铁件材料代替,既不会被腐蚀又能可靠接地,若现场周围确定都是难以清除的油漆金属构件,可采用打接地桩方式,更为妥当。<BR><BR>     <IMG src="http://www.qgakbjs.com.cn/data_zonghe/tu/20050302-1701.gif" align=center><BR><BR>     图1<BR><BR>    2.3 高压试验的接地线<BR><BR>     电气设备做试验时,也常会出现接地线处理不当的行为,如在电气间隔的进户电缆线做高压试验,我们一般的操作步骤是:先取下电缆头上的接地线,然后在电缆头导体部位接上测试联线(如钳上鳄鱼夹),进行各项测试,见图2;测试完毕,拆下联线(如取下鳄鱼夹),再挂上接地线,继续其它工作。这种习惯性操作方式很常见,似乎没什么不对,其实以上操作步骤已严重违反了《电业安全工程规程》!试想倘若在拆、装接地线的时段内,万一突然来电,势必会对正在电缆接测试线的人造成危害。正确操作过程应该采用“安全动态过渡”,即人在作业过程中始终要有接地线保护。上述试验可以采取以下操作步骤,开始时,应先在电缆头导体部位联接测试线,检查无误后,才能拆下接地线;结束时,操作程序恰恰相反,应先挂上接地线,而后才能动手去拆下测试线。<BR><BR>     <IMG src="http://www.qgakbjs.com.cn/data_zonghe/tu/20050302-1702.gif" align=center><BR><BR>     图2<BR><BR>    3 结束语<BR><BR>     总而言之,只要在有可能来电的设备上工作,就时刻不能脱离接地线保护,而接地线及其安装方式应该具备在电气保护动作之前,能有顺利通过故障大电流的能力。因此在实际工作中,严禁使用其它金属线代替正规的接地线、也不能缠挠联接、接地线具面还要保持清洁。要将接地线具有夹钳严密卡紧,认真打好接地桩,努力降低接地回路上的接触电阻和接地电阻,使挂接地线这项安全技术措施在实际电气工作中,能够真正起到安全保护的作用。<BR>