全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3975|回复: 20
收起左侧

[讨论结束] 国内有三相五线制系统吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国内有三相五线制系统吗?: m, l9 V6 M; S9 D; U& H
& c2 k9 u8 |8 |: O0 b. |+ t9 L
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-25 17:26 编辑 ]
发表于 2007-7-11 19:03:18 | 显示全部楼层
当然有了,在医院、加油站及试验室等要求较高的场合都是,呵呵....
发表于 2007-7-11 21:18:23 | 显示全部楼层
三相五线制 三根相线 一根零线 一根地线 如果照明用电和生产用电在一起的话 就是这个样子的啦
发表于 2007-7-12 00:19:07 | 显示全部楼层
有,在一些大型控制系统,或对电源要求比较高的所场
发表于 2007-7-12 07:01:41 | 显示全部楼层
从安全角度出发,我们公司的主要生产设备在几年前就都采用三相五线制了。至今,一直没有漏电及麻人等现象。
发表于 2007-7-12 21:27:01 | 显示全部楼层

这样解释不太对吧!

这样解释不太对吧!三相五线制必须是来自供电系统,而你说的仅仅是配电系统.
头像被屏蔽
发表于 2007-7-13 09:55:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-2 10:32:54 | 显示全部楼层
新建项目必须是三相五线制!
发表于 2007-8-2 15:08:24 | 显示全部楼层
三相五线也就是: ABC 、0 、N 这五线5 `7 Y0 d5 Z0 N0 ^, \9 V
三火一零一中心线
发表于 2007-8-2 15:34:25 | 显示全部楼层
当然有,供配电体制里面都把它列为最基本要索之一了,还有怀疑的必要吗?
发表于 2007-8-3 00:13:04 | 显示全部楼层
我一般都是3相5线
, Q6 R4 @; v7 S7 d+ P$ T部分工厂还有第六线(防静电)
发表于 2007-8-3 09:11:42 | 显示全部楼层
还用民用建筑都是在用三相五线制
 楼主| 发表于 2007-8-3 09:48:48 | 显示全部楼层

还是没有更权威的说法!

还是没有更权威的说法!比方哪个标准这么说的?
发表于 2008-1-25 10:35:28 | 显示全部楼层
有,而且随着人们安全意识和对电力系统认识的提高,这种接线方式将会越来越普遍。
发表于 2008-1-25 15:08:31 | 显示全部楼层
现在新建的工厂都采用这种供电方式了,我们单位现在正在筹建中,反正是采用这和中供电方式了,还有原单位船厂听说也要改成这种供电方式了
发表于 2008-1-25 17:27:40 | 显示全部楼层
晕,几乎400V的配电系统都是三相五线的,现在人家的是一火,一零,一地;但是整栋楼一般都是三相五线!
发表于 2008-1-25 19:52:28 | 显示全部楼层
已相当普遍了,新的设计一般采用三相五线制
发表于 2008-1-29 18:41:08 | 显示全部楼层
三相五线制也称TN-S接地方式
发表于 2008-2-14 13:45:11 | 显示全部楼层
中华人民共和国行业标准
6 Z5 `8 I( H# T* _. V2 L/ {施工现场临时用电安全技术规范 " Z$ r' V# v- \, C
Technical code for safety of temporary electrification
: r8 Y3 e5 \  v0 ~5 T$ b5 Pon construction site 9 u+ D( o- d4 z# r0 X% n
JGJ46---2005 - b& c8 M& |, }* X; a- `4 ?
批准部门:中华人民共和国建设部 + V9 v& `; c' o) l' o. u$ d) N. ?
施行日期:2 0 0 5年7月1日
5 A7 e" M% Y: d/ C1 E5 X9 T4 G1.0.3  建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:   \  |9 _; O- H
    1  采用三级配电系统;
' j$ r! a8 V- \) j( B4 ~    2  采用TN-S接零保护系统;
; w0 H4 O5 O9 V) E! A/ G    3  采用二级漏电保护系统。
发表于 2008-2-14 13:49:04 | 显示全部楼层

回复18楼

TN-S是三相五线制,三相五线制并不一定是TN-S,IT和TT也有.
发表于 2008-2-15 08:27:08 | 显示全部楼层
我们公司就很乱,老车间普遍采用三相四线甚至三相三线,而新车间开始采用三相五线,但检查时发现采用三相五线的车间仍用三相四线的方式接用电设备。