三菱FX1s的输出点可以直接和变频器连接来控制变频器吗?
. d' y9 D, v8 c7 v我要用一台PLC控制三个变频器从而控制电机,不知道PLC和变频器之间怎么连接,高手给讲一下吧!: P4 R2 U" L5 y6 S9 V& l
谢谢!
; v, l% @) ]- e5 [3 U0 P& w& x; Y$ g; B$ `( ~
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-3 10:31 编辑 ]
发表于 2007-8-21 22:01:04 | 显示全部楼层
如果是MR,繼電器輸出就可以
发表于 2007-8-22 08:53:49 | 显示全部楼层
用PLC的输出控制三个变频器,用三个测频器做为输入,从而来控制电机.
 楼主| 发表于 2007-8-22 21:46:09 | 显示全部楼层
楼上的说的好含糊,听不太明白,能否详细说明一下.5 g- S/ L( d& i$ E! p5 u
我听说PLC还的写与变频器通讯的驱动程序?
! K. P& f# `# K% u0 g8 s他们之间需要什么协议吗?
发表于 2007-9-5 17:04:26 | 显示全部楼层
用PLC的输出点通过中间继电器分别控制变频器的正反转控制点,而变频器的调速控制用可调电阻控制就行了!
发表于 2007-9-27 21:33:23 | 显示全部楼层
利用三菱的PU口就不用PLC的的I/O口了!
发表于 2007-9-27 21:34:34 | 显示全部楼层
如果用PLC的I/O口就太浪费了~~
发表于 2007-10-2 23:55:33 | 显示全部楼层
如果这台PLC是触点输出,而且有单独一组触点的话是可以的.如果全部输出共用一个公共点就不可以了.