7.1.1 设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
5 K- L/ B0 x, ~& C: V' x8 o这些标准是:
/ ?% P: }* q) o: LGB7251 《低压成套开关设备》
& p; A7 _2 z' X6 n& PGB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》
) T! W) L P6 m% FZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》
$ S& D% S; V( ?7 M9 i6 s* hIEC439 低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准1 O5 R- ^5 E. I# X; U
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
# ?7 b! E% {( q& D8 L, M- T4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
) a% O0 Q; }5 C' e/ l1 F. k4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
, X k; n6 M7 D" Y8 |4 B" A# B$ G4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。3 S7 G% g1 I( E [! s+ m
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。
2 j* ] N5 v4 n+ G) t4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。
( x4 B6 w, Q; n$ b2 T t4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
* G' g" x4 b' `4.14 所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。
/ a7 b3 R: Z" R2 O$ Q5 H4 [+ B8 \4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。# g- ], Z3 c' A' r$ |
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
3 z/ Q, x z# ~# T4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
5 P: T( `/ D0 k: ]% |+ B4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
$ R& ?/ E8 i8 t. U2 R/ y2 f4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。
t$ R# c$ M8 x+ @0 K+ X4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
$ v# {7 f* N& g% g/ ?( b5 O( u+ ]3 U! K* e ) L6 j* r1 K3 h/ [5 C/ [
4.21 装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。8 l1 b. F0 a f* \$ C# K7 Q
4.22 柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。! x! }7 N( @9 Y0 D
4.23 主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。% R' O* H9 j2 \3 k( {
4.24 电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
; @/ M; P9 Q+ |' ^: B3 q4.25 当开关处于试验位置时,柜门应能关上。5 D8 N. J# h' K: j0 t# j1 O7 M
4.26 无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。" P' ]; D) d' \0 s
4.27 控制电源应与一次电源可靠隔离。
7 y( ?" G0 b, \! l" i& U& ^* ~4.28 抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。5 M2 y* l8 K! n
4.29 柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。' {3 J0 r$ \6 T5 K: n7 o' K
4.30 柜前后应先用不锈钢做标牌。
3 R$ H& e: w- D7 z4 C- I: w4.31 工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
. p! D( q' {. k1 B/ n+ W4.32 低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。 |
|