有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!
. Z* G$ v$ {# R2 b1 [
! h* C% Q# ?( @) W* d! A[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点
& [9 D+ C) w8 T2 X8 [·最新型GCS抽屉式结构5 ?1 \) P* a" F7 Y$ O
·单元任意组合
  Y6 ?% ^$ X* u" C' X·同容量单元具有互换性
1 ^+ s6 C8 m. h7 Y- A9 h' }·具有“HOA”控制功能' B* ]- K& i- S# o. l& y$ m
·大功率单元可实现顺序软启动功能' U1 M  u& q7 X( Q' _8 Y
·具有过流、短路等保护功能
& I/ d4 R1 @  ?  Z$ O; m$ h6.8.2.2 MCC柜技术参数) y. q" |/ t8 i) H) ?7 X
·输入电压:AC400V、3相
; p' P0 y2 H2 T9 o+ a·遮断容量:45KA
' @6 B, R+ p$ c* P4 Z4 x8 `. j' a5 i5 N
不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。) w* P/ k7 N5 r( A% ^
这些标准是:* {+ B  y* h) q6 R$ J) Z5 C
GB7251    《低压成套开关设备》
( l/ d6 ~1 k. @GB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》
) B: n7 _; n$ D2 \' FZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》( R( r0 g: Q# D8 z) P. N0 \0 l7 K, R6 {
IEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准: V4 p  C. b5 `' U' K
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。4 A$ r. \6 N9 f, G3 k! z* U6 [, f, ^
4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
8 z  j9 G! I& J2 }" R2 F- Y3 X4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
. C; v- t, ~9 R+ |# ]4 ?2 z4 s4 i. o4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。" o+ h2 n) @6 b
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。7 h0 \( Z& W+ ~. X/ Q7 W
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。
1 S4 B" V# j) G$ m4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
5 `$ x& Y5 V3 w% S* k' f$ K4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。+ G* A( R% I4 `; M( n4 K
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。% x$ L6 q( {7 u: x: p
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。4 S( E! g( O; s, H: A6 E
4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。, Y7 z! z* s' d3 ?+ E+ M4 ]
4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
! C9 H1 q$ Y+ u6 \/ F! d% S) n4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。
( E2 `+ |5 _: }  v2 l2 a' q2 ^9 k# W4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。" g7 b. S- {9 |; r6 x; O
8 K/ V! ^* s0 _
4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
. @6 J% r- Z0 Z% O. f3 Z* N6 S- |4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
6 i# S% |  J5 W. Y" m4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。
) y; N- H6 n2 v0 t2 w8 W# K3 u; z4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
7 D* Y/ h* L" j: F9 T/ P6 `4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。
) q3 R2 r4 @; |" B/ ^1 v- D' I4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。
& I3 S/ F" J1 T! S4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。
, L9 x; O; A* g, |4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。+ B* c; X7 t$ n+ n8 Y7 `& G
4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
5 w- z' z1 ^3 e8 \4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。; |+ N+ x2 W, X, g
4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
* |! S4 k& s% R7 s4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。