发表于 2007-9-1 14:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们常做了几个集水器分水器,接受方要求按压力容器标准提供出场质量证明文件
# T2 s0 ?4 g7 j. Z7 R2 v
) r* \1 @1 W+ ]1 n1 A) E: U我给弄了好多东西包括合格证、技术特性、质量证明书、材质单、PT检验报告、外观几合尺寸、压力试验等5 L" o% ~! J  [9 ^* r
; e/ t& Q; Q; Y' e( U# F# i3 d( I
他们说还要竣工图样、设计和监造证书. k* }/ o6 }" f0 E/ O( H

# ?  J3 S6 X. [竣工图样是不是我们普通的机械设计图就行,还要不要那种什么材料性能等等什么的东西,我以前看他们的图克麻烦了,在图纸上有整个一个大表格乱七八糟一大队东西
# B% ?5 @7 M, V; U
+ n4 A6 d# N% C还有监造报告怎么回事,怎么弄,水有没有样本给一个,我抄一下  B( F: V: Y. {
6 K  F5 w3 V  }# L9 n
还有就是非得要射线或超声波检测么?我认为有个喷涂渗透试验足够了,况且我们气压水压两种实验都作了
- a" ~  C9 @7 e6 z9 s! F  W. m
% x7 U- \7 b, {总厂要倒闭了,找不出来几个明白人了,大家帮帮忙,谢谢啦!!  g' s7 w6 R% w$ P. O
! _2 {: f4 G/ G2 `& F
[ 本帖最后由 iwillgo 于 2007-9-1 14:05 编辑 ]
发表于 2007-9-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果是受容规监检的产品要有产品监检报告$ F* Q" _& C& L4 O" s, Z( d% Q* @5 V
还有热处理状态与禁焊等
3 k& N; k: u+ ~) k# a- O/ _容器主要零部件表
6 u9 L0 M6 E8 N/ L7 j容器竣工总图(可以是设计图加盖竣工章)/ H  x. {4 A  `7 {+ E
容器特性表  c2 b) F7 F4 N, }- y4 u
容器说明书
/ C$ o4 l; g0 T5 o, h质量证明书,主要零部件材料化学成分和力学性能表,无损检测结果' `$ R4 ^6 v1 W' a5 O3 Q
焊接质量检查结果(包括两次的返修记录)
2 Y) |0 r; X  I: b& X我们单位专门有个部门搞这些资料,具体的表格我也没有,不过我觉得你可以参照上面的编制。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-2 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
压力容器这些是必须的,还有合格证(当地压力容器管理机关)。
1 Q7 x* D% i7 d: q9 _  ^6 k1 N但是施工图倒是不一定的,有些专有设备是不给使用单位提供竣工图的,但是要有。
0 C  g* K& f. L+ R! m: y7 i6 v4 z这些在容规中都有要求。
发表于 2007-9-2 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们这里提供图纸都是设计院设计的总图,必须盖章(设计院专用章)以及负责人签字。(或者有压力容器设计资格的厂家提供)
: I2 p/ ~0 w. M/ J" I; e+ O( z. W
& v3 Q. y, L. C监检证书由锅检所确认盖章。
- f4 U/ W" y+ X4 d' c& F8 X! t& q8 e& \% C
另带一套质量证明书,包含材料探伤等资料。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-4 10:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
集水器分水器是否符合<容规>监检要求,如符合必须按<容规>要求做出厂资料,监检证书由当地锅检所开具.
8 p8 X( B9 H' N% U/ t/ n/ R  {: P8 o% l5 J4 B+ E& H
压力试验要求按图纸要求.! L  ]) D2 G( g$ Z
! N1 A$ b+ k7 c1 O) e
如不符合<容规>要求,客户是无理取闹,不懂规矩.
 楼主| 发表于 2007-9-5 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位,我弄这东西头都大了.我们的分水集水器压力都不超过10公斤,但是设计都是要求25公斤的.现在弄的要按压容要求,程序太复杂了!我也是想吧他们弄成不是压容的,是请就简单了
发表于 2007-9-5 17:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是啊,国家现在要求严了,出事太多了,大家怕啊!
发表于 2007-9-10 21:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
竣工图就用设备的总图盖一个设计资格印章就行了。
发表于 2007-9-14 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们做的压力容器验收也很麻烦,不但要你们说的那些,还要所有钢板,法兰,接管,封头,甚至螺栓的质量证明,有的时候想把这些弄全还真不容易