QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1786|回复: 3
收起左侧

[讨论] 防爆电磁换向阀的地线应该怎么接?

[复制链接]
发表于 2007-9-15 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在做的项目上用到了一个防爆电磁换向阀
0 X. E/ f6 V; ?看资料上写安全地应该正确连接,具体怎么接并没有说明8 i4 g& ]& V7 T' H
请问高手这个地应该怎么接
  s6 i8 D) [! r- }' v引出来接到地桩?或者电磁阀外壳已经通过油箱接地就不用接了?4 q; ]1 S. e* a$ a' t/ z# ?
真心请教
发表于 2007-9-15 13:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,可以直接接线出来接地,但我们的一套用在化工厂的液压站上华德防爆换向阀就没接线的.也可能就是直接由壳体接地了..
发表于 2007-9-15 15:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们用的宁波东海的防爆电磁阀,它的电磁铁接线有反正的,接反了电磁铁就不能正常工作。
发表于 2007-9-24 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾

防爆电磁阀换向阀接地

防爆电磁阀换向阀接地,一般是从线圈连接处有接地符号端子,各厂家生产标识并不是一致的.
! z6 [$ ~2 ]. z" B, i- t  首先得找到地线连接端,然后引出的线连接接地端子.通常设备本体会有专门设置接地端子,这样直接并在这个端子上就好.
# W9 P7 Q; K9 A6 M9 u6 d6 R  地线的连接最好是不要把接地端连接油箱,主要是担心设备运转时油箱高温,而此时接地端如果把接地端与其连接可能导出静电,如果油箱内油温不幸达到闪点即有可能由静电未能释释放,产生油箱内燃烧甚至爆炸,那是非常危险的!   m+ l! Q8 p' E( X7 g4 }) C0 e
  一般接地连接还有另外一种方式,那就是通过机壳或底座连接.但这种方式我们需要考虑机壳或机座对地的导电性能怎么样,如果本体以下有垫木块或胶块等减震层,显然这种方式连接也是不科学的,因为减震层可能绝缘,根本达不到接地的目的.
7 E0 U3 d5 _2 A% J/ L  其实最好的办法我觉得是一些通过钢筋等导电材料打个地桩的方式,个人觉得非常可行!good
4 m, b" ~3 j. y% j* H9 H  有点说远了.不过即要防爆对地,很多时候我们不能单一考虑某一个部件,而更多的是考虑整个系统整体,这样可能安全稳妥些!2 h% I+ u8 J/ s' D0 N" F5 e
  小心驶得万年船啊,千万不要因一时疏忽却酿恶果啊!0 C2 c6 v. k/ f/ _) P
  个人意见,仅供参考.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表