|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:9 @; S* ~) G$ n' ]/ M
A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;
# {- M Y! N. H# ~ B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;9 l! M5 [1 e9 U) F9 P! n/ l+ ^6 [
其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;
8 Q: _, N$ A, g; W1 K AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;: K, E, g o" R5 B% e
这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
& {9 c9 I( x) i0 V 由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;1 m$ s1 s7 j0 k; I( I
在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;
4 h K' s+ d4 S; S( i+ a4 n4 q 在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;. ~% K$ o, S+ H
L4 z9 p# u! q% b, e8 o
绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!$ m6 `% \* z8 r8 R+ m% d9 B/ F
目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?
: A, d) X/ S+ Z7 r& P# ^4 X
9 S$ \* ?' @* m) i4 N/ `$ D" i$ y[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:46 编辑 ] |
|