[讨论结束] 埋地电缆与绝缘电阻

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 13:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:9 @; S* ~) G$ n' ]/ M
     A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;
# {- M  Y! N. H# ~     B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;9 l! M5 [1 e9 U) F9 P! n/ l+ ^6 [
    其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;
8 Q: _, N$ A, g; W1 K    AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;: K, E, g  o" R5 B% e
这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
& {9 c9 I( x) i0 V      由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;1 m$ s1 s7 j0 k; I( I
      在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;
4 h  K' s+ d4 S; S( i+ a4 n4 q       在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;. ~% K$ o, S+ H
  L4 z9 p# u! q% b, e8 o
       绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!$ m6 `% \* z8 r8 R+ m% d9 B/ F
       目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?
: A, d) X/ S+ Z7 r& P# ^4 X
9 S$ \* ?' @* m) i4 N/ `$ D" i$ y[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:46 编辑 ]
发表于 2007-9-24 14:35:40 | 显示全部楼层
问题出在于直接埋地(松软土质和水田,埋深1米)上要加穿上电线管(PBC或钢管)并把电线出入口要加用胶封好。
5 g' e2 _1 S+ U+ }* Y) a* y1 b4 H% L4 v) v4 f
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-24 14:46 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-24 19:16:03 | 显示全部楼层
楼主所用电缆肯定是普通缆线,应用地埋专用缆线。
发表于 2007-9-24 19:29:33 | 显示全部楼层
埋地电缆不能直接埋在土里,电缆所埋深度最少70厘米,电缆上下最少有10厘米厚沙子,沙子上下才是土。沙子的作用就是防止在电缆周围积水破坏绝缘。
# _4 ^; ~5 s4 y, {7 f' F铠装电缆要做好电缆头,电缆头要密封好。电缆头两端钢铠必须做好接地线接地。
; t0 e/ {: Y6 z& w; r5 j
2 n3 s. Q& A" I# D9 Q[ 本帖最后由 z6954 于 2007-9-24 19:32 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-27 09:44:12 | 显示全部楼层
埋深都够了,1米,没有全程穿管,没准这也是原因之一,俺也帮朋友公司处理过类似的情况;
0 t2 U( x5 a% H' k在一般的采气站,铠装电缆都是直接敷设埋地,只不过长度一般不会超过200米;只有俺们这种火炬置于站外,一般都在200米以上;在江津有个火炬电缆有840米,全部是沙土质,也出现类似故障(通电运行一年后出现),想了很多办法,最后还是上面的处理办法解决;/ b5 Z! ]  t! i' O
       电研所的朋友讲,现在的电缆质量已经不能和以前的比,建议俺尽量避免埋地,可以采用架空电缆,或改用其它供电方式;俺从5月份开始做太阳能供电,可一直没有找到合适的防弹玻璃,太阳能电池的密封防腐蚀还没有解决:四川境内安装火炬的站场放空气或泄漏的都是含硫化氢的,腐蚀特别严重,只要有一点点就会使没有密封防腐的电器失效;还有一个就是寿命问题,总不能要求用户每几年更换一次,他们不会干的;$ Q6 F$ X1 L6 d& S$ o9 Q3 a4 \" a
      现在看只有找到合适的太阳能电池和无线数据传输模块才可以了;! ?- \. w+ P. o: U  V8 `+ W
     多谢楼上诸位!多谢!