锅炉受热面结垢是个普遍现象,请问有没有规定结垢厚度必须控制在什么范围属正常,超过某一厚度则必须进行清洗?
发表于 2007-9-26 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据劳动部颁发的“低压锅炉化学清洗导则”
, L; h3 S9 W0 F$ R% l3 k锅炉受热面被水垢覆盖80%以上并且平均水垢厚度达到或超过下列数值:
& ~; f: ?. `" V- f/ G/ ]  对于无过热器的锅炉:1mm,  m6 G3 L3 |& Z
  对于有过热器的锅炉:0.5mm,
) _5 a9 e% A; n  对于热水锅炉:1mm。/ r4 T9 C& y2 e5 h) s
应进行化学清洗。) L; ?" E8 \& L( z4 y
根据CB/T3639-94 船用锅炉化学清洗要求:水垢厚度超过1MM,覆盖超过90%,应进行化学清洗。+ k% C6 \& d6 _' _1 g+ b

  Z% R. H& P( e, ^$ T[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-9-26 11:37 编辑 ]
CB(T)3639-94_船用锅炉化学清洗技术要求.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-26 14:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司是生产铸铁锅炉,不知道有没有相关的标准?