9 u0 \1 e- `+ [3 |/ W! Q- { a节能灯是内置电子镇流器与灯体的二合一,在厂房内使用要注意:
+ A8 C$ J5 m7 D; n1、应首先考虑灯具的实际吸收电流,否则由于大电流通过会引起过载保护装置的频繁跳闸。进行电流计算时要考虑所有功耗元件,尤其是荧光灯类负载,要考虑镇流器的功率。对荧光灯类负载,电子镇流器的功率应按灯具的5%~10%考虑。
S0 \9 Y& Z6 ]* W2、过电流保护的整定值应综合考虑回路的功率与功率因数。- t/ K. M9 W! w& i3 A6 \
照明回路启动电流峰值与电源变压器的功率、电缆的长度、灯具的数量有关。
# f# z" V( y; j, F( f) _% P% |3、由于带电子镇流器的荧光灯和电子类设备的大量使用,3次和3次整数倍的谐波会导致中性线过载。IEC60364章523-5-3中规定:如果电路中的谐波分量超过10%,中性导体的截面积不应小于相线的截面积。另外,有必要提供带中性线保护的4极断路器(不能用于TN-C系统中),并且相线和中性线应同时分断。
* T1 z, I m9 ^! m6 f8 H0 v4、由于电子镇流器对地分布电容引起的漏电流会引起保护装置的跳闸。因此,可使用抗此类泄漏电流干扰的剩余电流保护装置。
% S2 k8 f) b3 C' @# E+ }5、照明回路启动时会有瞬时的过电流,过电流过后会引起电网电压的波动。电网电压的波动会影响敏感性负载(微机、温度控制器等)的正确运行。应将感性负载的电源与照明回路分开。
2 `: w& i& }" P6、高频发射、传导和辐射会干扰敏感性系统的运行。设计安装时应注意灯与镇流器应近距离安装。 |