[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。& P% W  ^9 {' w  O( q2 S: \
铜线电流承载能力:
. ~' v" [. N/ Y, @10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2   L$ O, G# X  w+ l& d
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,' @0 U! M. y$ Y
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ T& \- j8 m2 e  F7 q, m请问铜带算电流时,有没有公式的阿

; @. b3 C/ [! t3 oP=1.732UIX0.8 . _* x  H$ [, [# O) H
算得I=45.58A - m5 |2 |& I. R( J6 \" I/ J, u
一般铜线安全计算方法是:
' v+ b4 v4 O% k* Z2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
1 n! D/ k. B7 {, j5 ?4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 , X% Y4 {3 }4 J% ^6 f- t
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 - ]' V( |* j/ \+ Y8 q/ g3 c1 w
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
5 P" \9 q, ~( o16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 : b  O/ ?. e) S4 [; w* Y
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层
估算口诀:
! W/ I# Y! y) `7 [% q% i二点五下乘以九,往上减一顺号走。
# e! U- y% M* T+ |3 Q三十五乘三点五,双双成组减点五。
% I+ Z- u8 Q0 E* x. y3 z条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 ~$ ^2 l7 t5 e/ f. p穿管根数二三四,八七六折满载流。 % D, ]6 z$ R4 _8 s. |
说明: + [" a# z/ a0 `5 [
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
/ S8 a; `) f) i; B: O1 L. @! R7 p0 v% P“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 & p1 T1 W3 ~- g$ S1 T
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 4 L8 f- g1 _8 \  K1 F
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。4 E2 s5 k5 q4 b5 \2 m( Y' O( g
实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
5 @; E+ E4 I! h( _* ~9 {% B, E; C+ E( y/ E! Y/ _3 V
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
, Q8 P* ]" n+ Y- I就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
7 O; {$ I/ z- n1 f2 j3 m& N至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。