QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1364|回复: 6
收起左侧

[讨论结束] 自动控制抗干扰

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 09:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我使用单片机控制变频器工作,可是手动开关电机时,接触器动作会使单片机复位,请问谁遇到过相似问题,请帮忙,谢谢!, n8 v" u2 C3 f& x3 `( w9 E
3 Y! d1 I2 P: _7 E
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-22 21:00 编辑 ]
发表于 2007-10-18 11:25:03 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,不过我们是用PLC控制变频器,用PT用人机介面,使用中易出现误动作,那时好像变频器一工作就会让PLC的输入点的误动作,后来做了一个过滤板后问题解决了!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-18 17:43:34 | 显示全部楼层
中间使用了光藕隔离没有做好!而且还有你的接口电路没有做好1

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-18 20:21:52 | 显示全部楼层
针对这个问题得先弄清单片机复位的原因,如果你认为你的接口部分的隔离做得好,你可以在单片机的电源端将滤波电容加大一些,防止外界对电源系统的干扰,因为复位很多情况下都与电源有关。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-19 14:03:31 | 显示全部楼层
单 片 机 要 用 工 业 级抗干扰好
发表于 2007-10-19 16:20:51 | 显示全部楼层
换个带EMC的变频器可能会好点。
 楼主| 发表于 2007-10-22 11:38:43 | 显示全部楼层
以前是电源和电路板间的线太长造成的。现在好了,谢谢了,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表