我的单片机用于工业控制,线路板放入铁盒将其固定,但是必须有外部线引入(单片机控制变频器,检测流量计,还有外部的继电器,),不加这些线时单片机不会出现:控制电机的接触器动作,引起单片机复位的现象,请大家帮忙,
发表于 2007-10-27 11:55:49 | 显示全部楼层
用屏蔽电缆,在就是接触器要注意开关时的电弧,加个销弧

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-27 12:08:24 | 显示全部楼层
用示波器检查你的单片机+5V电源端和复位信号端,在功率器件动作时,测量信号是否有波动。我估计是电源被干扰。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-27 14:40:49 | 显示全部楼层
单片机用工业级,单片机输出入接口加光电藕合,单片机屏蔽- A. y# m1 Y* M' @
; S2 J0 M2 j. K8 k% S% c1 F. s
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-27 14:42 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-27 16:06:07 | 显示全部楼层
我感觉是无线串进去的,因为去掉那根线,没有此种现象,不知主要是静电还是电磁干扰占的
# }0 Y$ e* n% A2 k# {, x的比重大?
发表于 2007-10-27 19:37:56 | 显示全部楼层
注意接地,使用屏蔽线试试吧
发表于 2007-10-28 13:39:50 | 显示全部楼层
我觉得3楼说的可能性比较大,检查电源和地。我曾经遇到过地没接好的情况,当时被搞死了~~
 楼主| 发表于 2007-11-20 11:46:19 | 显示全部楼层
抗干扰确实比较复杂,我感觉有时加一过滤电感,效果还不错