[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电
0 A$ K  H/ }4 X* q, K* B
% B5 a0 G1 r# I+ G7 j[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点:
' F0 Q9 D6 s; k/ Y9 R" [2 _. z1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?- y1 K4 H0 P( \
回答是:不可以! 3 c5 y* D5 f9 g
2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。; E7 a3 x7 D. Q7 R5 U
不允许在两者之间加接交流接触器。
* U( H  w/ Q) i3 L3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。
- t6 A1 }# x: {7 q  e" a4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:7 c; M5 \8 s3 k
a)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。
  M8 K' }3 ^! p% Y; v8 xb)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。
- M7 f2 P( e1 o2 k6 G2 K! }c)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
  {" |' w& g( a5 O  h* _5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
! K" l/ q" g" \$ M( j0 u6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。
$ w/ q3 j2 k0 c$ F! V% H% k+ e《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  / ^$ O3 F1 R+ h' W8 u. x5 X
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F70 s" x4 J% s2 E. q
通用型变频器应用技术指南  % S+ k: [3 _& [* \/ g  m. h
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7& ^4 ^, H% e' ~
变频器的控制方式及应用选型  9 g0 D& P) S2 v. @; B
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7% C- u5 H# F" a( R
变频器的选型及配置要点2 s3 }/ K: Z" H7 W0 H+ [- z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
* G: f: _4 B; K6 C4 i& R变频器方面的小资料  ! d% E1 k2 ?5 r! J
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F71 V# }; a/ m0 Z  ?
变频器基础问答集锦    u/ A  H2 V# R8 r* z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
4 w4 m- z" p& o7 K0 o. y- k% _9 m3 |
3 z6 ~' f% K/ c3 A[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
) C  r- p. U$ W, T& A9 `& V# t1 r6 b9 R6 B0 W( r0 ?
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.' s' L; ]8 r( {9 V" Z" j' ^- w/ t

' m3 e; h2 ?% p0 K: }虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.( I6 P' Q( A- l3 D3 S& ?; z, u
9 z5 ?  W# V9 L
比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
) S9 Z$ M* e, N, q0 ^: t0 m% i- |- x7 |
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况2 G) Q( W. j* y' P$ h
来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 s0 g2 y0 T% D
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...
/ J; L! b* W2 b7 j8 p9 @

+ E& ^# o4 V! T老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?/ \3 U7 d& c0 E/ z  l% |) p; L% m
& e9 \, s4 l9 N
处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad