QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1921|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 开关柜材质

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 19:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高低压开关柜的柜体有采用冷轧钢板的,也有敷铝锌板的,前后柜门一班采用冷轧钢板。防腐性能后者好,各位同行采用的是哪一中,使用情况如何?
发表于 2007-11-23 21:31:34 | 显示全部楼层
不太懂这玩意,只能帮你顶一下。我所见到的是室内用高低压开关柜柜体是冷轧钢板的。
发表于 2007-11-24 12:07:38 | 显示全部楼层
敷铝锌板的基材是什么? 还是冷轧钢板啊,只是外表好看了点
7 W% d6 U  x) |& W. I5 \# p8 C为保证强度, 尤其是现在对内部故障试验的要求提高后, 钢板只能是唯一选择
发表于 2007-11-25 20:59:03 | 显示全部楼层
目前来说KYN柜一般是敷铝锌板,不用表面处理,它的上面有一层膜
发表于 2007-11-29 23:56:26 | 显示全部楼层
一般用的是2mm厚的敷铝锌板,有的地方用两层,前、后、侧板一般用单层的。
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:25:39 | 显示全部楼层
谢谢!现在的最厚的板时2mm.敷铝锌板的价格高。
发表于 2008-2-14 15:42:53 | 显示全部楼层
我们要求使用敷铝锌板
发表于 2008-2-14 17:24:28 | 显示全部楼层
市场上多见的是冷轧板制作的柜体。
发表于 2008-2-15 12:48:38 | 显示全部楼层
10-35kv开关柜敷铝锌板用的比较多,美观、结实!
发表于 2008-2-16 17:09:46 | 显示全部楼层
也有的低压防腐柜采用工程塑料的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表