[讨论结束] 新变压器投运前试验

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-23 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
新变压器投运前试验,一般的变压器要做哪些试验?% g5 L8 V0 @2 J% c
6 Y' `( e0 b+ J/ I* ^& L3 m! h
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-17 13:38 编辑 ]
发表于 2007-11-23 11:42:09 | 显示全部楼层
绝缘试验,耐压,变比试验
发表于 2007-11-23 12:20:15 | 显示全部楼层
如果是油变,还要做油样检查
发表于 2007-11-23 13:08:35 | 显示全部楼层
投运前按交接试验规程做,油变有直流电阻,变比,绝缘电阻,耐压,大的油变还有油样试验,干变有直流电阻,变比,绝缘电阻,耐压
发表于 2007-11-24 12:11:27 | 显示全部楼层
按交接规程做
- v, g( ^5 I+ A/ B一般大型电力变投运前还要做几次空载合闸
发表于 2008-1-17 13:26:43 | 显示全部楼层
  都讲的挺全的了,学习了,谢谢!
发表于 2008-1-18 18:46:09 | 显示全部楼层
对新变压器安装 油枕侧还要有5%倾角
发表于 2008-1-18 19:31:44 | 显示全部楼层
1 主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,5 n/ \+ k5 [2 m  J" b
1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。 0 X1 I! x5 T( z) o
2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6—8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1S后即减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。 9 N! r9 M: F5 C9 D+ p
3)冲击试验次数;新产品投入为5次;大修后投入为3次。