QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2444|回复: 6
收起左侧

[已答复] 管道和设备的绝缘法则

[复制链接]
发表于 2007-12-9 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
管道和设备的绝缘以及防静电怎么做呀,谁能指点一下,或者有什么法规可以参考吗
+ o5 L4 G/ ^* [0 U% m! }' {
% _8 u* u, H0 [. K3 x0 m[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:03 编辑 ]
发表于 2007-12-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.. o5 X$ o6 U. @1 I  M
防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.
% c0 x" e' M* _2 \  C# y: z易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接.# l) l7 F" |9 ?- a! x9 e* g
可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范

6 k9 d& Z/ c' e) f( w! b: [; {                  石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
! k2 R% n9 h) _$ F' v! u8 O6 q1 Q0 ^& `
[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-10 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

管道防静电接地也是需要的

对于输送危险介质的管道,管道防静电接地是必须做的,可用铜导线跨接的法兰连接螺栓上,在适当的位置的引入地下。  Y/ D. {5 f% d$ p7 t- j1 w! {! z
9 \: ?' V6 i2 t( k' N
设计时给出标准作法和说明,目前国内好象无标准作法。
发表于 2007-12-12 22:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于绝缘3 w4 _, ?, F# @7 E% x. j/ ~$ T
可以加绝缘接头' c% m& [2 u* r& P

% m* f- |& C. i* f4 o7 F对于防静电
  b# y/ z- G4 Q' b7 r! l6 y我们通常按照楼上的方法
发表于 2007-12-14 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

同意2楼的观点

温习了一遍“石油化工静电接地设计规范SH3097-2000”。5 j5 W6 E% ?& v  Z+ U5 C

) F1 `6 L" x9 p, k% U1 f# R同意您的意见。谢谢!
发表于 2007-12-15 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不同金属材质接触都要设置绝缘的。因为不同的金属其金属的电位值也不一样。
发表于 2007-12-16 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是看你绝缘的目的,一般来说绝缘无外乎两点:+ N5 ?) `! N3 {# _( o
1.对地面下金属部分进行腐蚀防护,
: \1 h4 W. X  c% C: C2.导出静电.
. i" Y8 W6 [3 W& o$ i6 B" Z: I0 J绝缘方法,划分为若干个绝缘段(部分),每一部分之间连接处加绝缘接头,每一部分加装阳极保护装置和接地装置。阳极防护装置及接地装置都有相关国家标准。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表