发表于 2007-12-23 20:56:56
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
我来参与一下:
! Q! A" g* d" ?A)先从符号谈起:' B N$ n3 ?$ M! v
1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P,, Q% Q+ o0 t7 l; \
2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S,2 [; t- q. t' r3 }
3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q,
3 H, a* z( r% ]: v9 p, C4.视在功率包含了无功功率和有功功率,
, R3 t G/ T9 j2 \1 N它们的关系是:
。
2 [! }/ T2 p: `) P" f% q5.从上式可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。
( v$ a5 H- k& U" {$ R5 s! z通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。9 J6 f, q. _. @9 K; q" j
B)再看计算:+ t4 G: B r! i/ F: ~
1。在单相: 3 H8 s1 c! T. V) M4 n. ^
S=UI ,P=UI*COSφ/ ^) X) Q5 L1 z: [, \
式中:COSφ:功率因数
" S1 B3 U5 E/ t$ s$ c* D4 R2。在三相: / `7 ~$ a/ S, F7 y/ O
S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ
, {1 o4 t2 d' U6 C# c/ I式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数
% ]! R: c7 b6 P当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ
3 k6 ^# X: U3 H7 I6 |$ {在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc( a/ u9 |" p y/ j' h
3。举个例:. |8 w& e3 d& V7 b0 J/ q7 x
在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数,
0 a- [' A1 a; {如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十,
* M: T9 u) M4 ~2 x& L还应增加一些安全容量就行。) T+ g, n. j+ I: H4 _# \2 y6 ~
8 J) w- \; \2 G$ K 在此非常感谢:hyp821201、pangpang、climber99215的及时纠正,出错之处已更正。
7 g k% Q2 K$ b- v a: u“关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系”,详见8楼“pangpang”
" [/ G6 X% H- b! Y' T$ Q的用功率三角形来形象的说明。; G! m' s" Z( y s0 K' r9 `
. Y* X& l ]/ y2 S1 T0 |; o# M: \3 a3 Q[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-12-24 20:35 编辑 ] |