发表于 2007-12-25 14:33:35
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
本身三相电机就有二种接线方式三角形和星形接法,星形接法380伏,三角形就220伏,220伏相电流与380伏相电流一样,220伏线电流是380伏线电流√3倍。因220伏相电流与380伏相电流一样,我认为其它应该不用改变。
3 t$ X7 I- A# O3 i+ \( m7 n8 J( `三角形 P= 3X220伏X相电流XCOSφ4 P4 i: _( F5 [5 T) K# l
星形 P=√3X380X线电流(线电流=相电流)XCOSφ, Z; y/ i, y) v/ l9 h n. q/ o3 H
- M; |" f/ E8 Q% I4 ?4 B$ `: Q # J' Z. {$ S2 I3 m( C0 B
' P/ ]5 W& \" S' U9 X; s9 H4 i
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-25 15:37 编辑 ] |
|