接触器
! q) G0 Q- K& \; g: p8 D' m1. 使用类别 : @8 V: \* [' m3 R! y: x4 J
使用类别代号 典型用途举例 ( V/ |6 |+ Y2 h6 z: l* ^
AC-1 无感或微感负载、电阻炉 4 z- p/ `1 x& ^7 T$ H
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
: N) \% P7 F2 Z+ Y* XAC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
/ e. {8 T& D- s1 }! p+ hAC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
' s4 @! [2 y# ^* ]7 xAC-5a 放电灯的通断 . {0 w# h3 m7 G% d3 {
AC-5b 白炽灯的通断
" w; _( v4 N6 i% aAC-6a 变压器的通断 ( y, F2 d$ Q, o4 K
AC-6b 电容器组的通断
4 I* t; j/ f8 d- w/ V2 NAC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 9 w( @( \' z; X+ s; h7 v& N
AC-7b 家用的电动机负载 ! B% m! Y- i: d; S6 k; R
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
8 f2 J: A8 p, ?1 aAC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
2 k J, Q X0 k* h# f4 m) R2. 典型负载
0 N* p4 M, O! {3 b1 e, c 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: , t9 m5 a, d& P; x: p
2.1 电热元件负载
! ~5 M6 s' x* ]+ L 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
9 v6 o. _$ O4 n1 `2.2 照明装置 ' c( @% d; |" }$ @# @. Z. r1 J* [
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 u. _- j `6 X
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 ) w7 x- c$ a0 s, B/ `! M" ~
2.3 低压变压器负载 8 _: I% G! Z1 R+ J8 ?
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。 2 T; N# w/ s2 V0 X% v2 y& P! h5 Y- S
2.4 电容器负载
" v" X% a) P" v" e7 X 接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。 - O+ p6 i- }- h& x6 f$ Q
为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
r$ y' z6 X. `$ v) H$ j2.5 电动机负载
# s0 Z5 C {/ Y4 a8 Q 低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
% d& g9 `: h, E8 V 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 3 C. y3 u( h% b% Q, V
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。 0 ~7 B ? g3 X3 C
而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。
7 O N* B3 s2 _6 x交流接触器的选用方法 1 L4 s7 G1 l6 c# Y* Y. b& Z
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
/ R* `. ]" v. {1 V0 d. O! I5 L& s* f
6 D# H4 |7 o5 B. m+ s- {( G! k[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-28 10:07 编辑 ] |