关于设计过滤器压力降的具体计算数据
* ?; Q) o+ }0 W关于设计过滤器压力降的具体计算数据; V3 G! s0 q. s( |- z {+ G
1.
3 P7 z' V3 z6 q2 ~+ R根据用户提供该过滤器具体数据如下:
a# p* x3 u9 D* {( T( A2 {8 s2 h压
3 Q; a z1 f9 }; q# O8 n0 V$ |% ]力:30000Pa 通
6 F! k7 f' O- ^3 O0 g径:DN400 介. l0 Y! [* |* y! [% ]* A
质:瓦斯; K g* }9 Q5 p
丝
. B6 P/ @3 H) y {2 D网:30目4 `- ~ U4 k. @3 }: ]- Z
流
5 X8 F% y$ w" t5 Y; `3 o. ?& I量:80m3/分钟, U2 D( u( H: k! J: s6 F
2.: y( A% p) n0 t
根据表中查得,粘度μ=0.023厘泊(1厘泊=0.001公斤/米•秒),即得:
6 a2 f+ K' c: dμ=2.3*10-5公斤/米•秒7 g; H1 V7 p$ e! y
瓦斯比重p=570kg/米36 ?$ H- \; w3 h1 m* z
首先求得流量:" Z+ B9 q! x2 c
W=80m3/分钟=80*570kg/分钟=2.73×106kg/小时
: U' S# S+ e; H" G1 A5 y7 |2 h5 \求得流速:V=W//3600P•A米/秒=0.002947306米/秒1 b) F0 ]0 q4 w
注:A为管道截面积A=0.7854*D2=0.7854*0.42=0.1256m22 U1 K# ]; B& j8 }
再求得雷诺数:Re.根据公式得:
+ P. p" @; F5 U5 Y5 a2 l Vdp 0.002947306*0.4*570. F( s, l, N9 T
Re=--------------=----------------------------=2978.2642738 h3 E3 V9 t$ {& Q1 S( l5 g8 [
μ•g 2.3*10-5*9.817 a3 @/ A0 H: y' f8 [, F/ R
再求得摩擦系数,根据公式得:( l: b, v6 v& z+ L
f=64/Re=64/2978.264273=0.0214890261 B) ]# u. \; M# l1 H
根据压力降公式计算如下:& E. B5 ]# G5 S; W1 ]+ s j
△Pf=6.38*10-13fLw2/d5p=6.38*10-13*0.021489026*80*456002/0.45*570
' ~3 A7 i4 [' @1 W' m) |=6.38*10-13*0.021489026*80*2.097*109/5.8368=3.9*10-4 Kg/CM2
9 v9 i" p# N( B 8 T: C! `) L5 g
注L为当量直管段长度 DN400 丝网为30目时,L取最小值即L=80*103mm=80m
; f2 i4 C [& U9 _. u+ r再根据HGJ532-91规定过滤器有效过滤面积为相连管道的截面积三倍以上,即得) [) Y+ h# T. g2 b
0.125664*4倍=0.502656 : `$ A5 t/ X- L, d* F+ R d& s
根据提供30目丝网标准过滤器面为50%,得
* o! v% `) B8 b4 a5 z- ^% y" Y 0.502656+0.251328=0.753984m2+滤筒阻力损失0.2m2=0.953984m2 - g2 E5 W# d$ S4 i4 [, P+ S" W$ g
& h) A) Z8 w6 [ o
0 G3 L7 n, L6 Y/ o
SH/T3411-1999中有压降的计算方法,可以参考
y6 M: ?3 ?! ^' D* G
9 _$ q/ I0 F ?0 P" E% v( `- G
( L3 i/ ?4 z( @1 V& z
% K5 B: T- g J/ p2 L; [* x1 X5 v) E% q( \5 o
[ 本帖最后由 zhdx 于 2008-11-24 10:25 编辑 ] |