发表于 2008-2-13 16:52:53
|
显示全部楼层
不知道这个有用没
% P$ Z& Z: K; h3 N" X$ {
3 c7 N# s3 b- Q6 u7 d 8 b3 h, L W( F3 j& H
A
% [6 o0 m: ~: d" ]9 [版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准
" t* a' ^9 K! L5 E) a% z( m0 G聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组. C* E5 ?/ _! k7 i* R/ c
编号 0 9 S E P C O * W! N2 ~% f/ ~% M) y
作 业 指 导 书
6 q; ^8 s) I& J3 o6kV综合保护调试措施( k" H: r/ P+ g, l. [1 ~, S
0 d" j7 R1 z- t% l6 ^ Y
编写:/日期
& L( M3 f3 r! B8 x% V
8 f* ]- f( c s% B
4 p b: l$ G/ x/ K. R* y0 A
0 B% p3 m9 @! U0 w
' {8 {/ z' J! x& o4 ~
9 P& Q4 g- {5 h* B单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处
4 n* O* v% i! r1 I) A9 U7 M一、工程概况
5 f! Z7 ]5 x3 d1 g1 r 聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
5 y- L% t3 N! }2 y 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。
: M: S" h7 N* @4 ^6 F二、编写依据" a1 P- {7 @2 O; f2 @( ?/ B% q
1、 万力达公司的综合保护说明书
4 H; U- m1 u: t 2、南京东大集团的综合保护说明书
7 F8 u- y6 A1 U0 f4 Q 3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸& [6 C+ T8 `9 v8 v
4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
# J- C8 v: F0 |+ w 5、电力建设安全工作规程% f* V% ?1 `+ h) }3 `% V$ [
6、公司环保文件
3 q4 H$ M$ I5 |三、调试用仪器仪表及工器具
$ d/ u4 s2 S* V* W& L! r5 F1、SVERKER 750 1台
' ?: n% E3 y- u/ x5 E# p2、数字式万用表 1块& Z% j0 `& W8 f, Z s# x
3、平口螺丝刀 1把4 Z; j! F% s- H3 h K6 k8 u
4、十字花螺丝刀 1把
0 P3 [1 u! e5 J! K5 W# Y1 ]5、小平口螺丝刀 1把
2 I6 l" X9 t7 n5 F" y6、小十字花螺丝刀 1把+ f: C h% {. S, C* f" \
7、斜口钳 1把
& _) s' u6 \) c7 V" l1 \& p: H 8、尖嘴钳 1把# r% L: v6 r5 i4 W- M- `
9、6 英寸扳手 1把
& C. R: a9 s) B: ? 10、剥线钳 1把7 K! O% ]' E5 L- M! b+ \
四、调试前检查
/ X8 {! \' F: w9 \- J) U+ V4 d 1、外观检查3 J& f3 U3 T9 P; P* r
外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
/ h4 A1 o1 J- n8 |% ?% x 2、送电检查
% d( d( A( R5 E4 k' k 装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。, n8 N" r3 y" i% m- P2 n/ ]* h
装置停送电源应无动及误发信号现象。
$ V% t( ?$ D+ R& W' H# u3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)& @1 O% o& T3 i6 k' T( E: [. j/ @
按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示) o; ]+ a! B& O: t* [* Q# N4 C
“GOOD”。整定时间、日期。5 r; d8 I; n/ j
4、 采样值校验
5 |' h1 `; ]; e2 q8 e. s/ Z 分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。; e7 s2 H+ \* v6 A7 t
五、综合保护调试步骤及方法2 T+ T+ M% \9 n3 n3 _; ^4 S
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
: j1 y$ h, T* i, o6 h序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求3 a# F8 f- G* p& K
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出" |$ N/ c* J( T1 x7 n) X8 ]
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
" v/ ^3 T0 j6 P& e- w+ m 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
, D1 ^" _( k; D1 Y3 n# E. O2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出" ~ a& J! _! h, E! o0 p* B4 k
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时, `) }/ s7 Z; v) F8 ?- n& h+ ]
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
" }! u( h6 |1 K3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。% o0 }% w8 u* r* R" t7 B% a5 A
②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。 S4 A( L/ J: `. \( h# L
4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。
^, p$ J r6 ?5 P, I, z- K②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
0 G5 H3 `5 }4 @( e在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯- [ n2 [2 ?( ^
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,8 h, t7 ^. g1 ?" \; X8 U/ O
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
i d) Y7 p! z- p测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]) l, W0 o0 B6 p: N6 V
速动作。
! W* L2 |2 |7 ~3 e2 t5 o③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在" } O3 s4 N. W% X$ V0 k9 U
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯" ~/ s; o3 C4 B3 Q. D8 E$ U
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。3 X! Y1 A' D0 {) p4 j+ Z
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同' n! L0 V5 j5 c6 v
时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
* V3 T$ p( ]- M1 }2 d⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,2 H- R) I, Q! e0 M8 b) m4 \- G7 [
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸3 ]- n5 X% u$ r1 V& G
动作。
0 d8 }5 E) o) E+ _(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
+ P$ {- h) _# t+ z; y/ w8 D序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求$ n& g$ b. `- ]+ ]' ]- \$ F8 g; @
1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出,
7 j$ r$ U5 a0 v3 R3 K②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
t& o/ M3 U# c 动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
2 g4 \, X& e3 d4 v: L7 O$ I4 X2 L2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出8 N. Y# `% {, q. B- l x
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
: Z1 R9 h5 C$ U- v: w) f8 h1 A2 E 动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
) ?0 j" ^+ h) _5 |) P3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
' n m* k* [* t②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动
/ Z. @, d! F7 @# b4 U- P 作接点及信号接点应正确,保护显示正确。2 L, [; l7 K* C* f4 }# Y8 R1 B
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。/ p4 V! u. R& Q# G9 [/ \' ]
" ~, s, M5 N* N, h$ H4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。! Y L3 \, e, y( I2 R7 {. o' P
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
, f) ]3 U; q& A# K m; g" j* ~( E 动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。; [: |4 Q. }: _& B8 ?& S
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
& l# n. Q- O5 C8 y1 R) w) K! g$ h4 Q1 h
5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
1 y7 l: [- V4 P( j6 f6 Y②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
9 m' o& k7 n% W2 n, X: m; M6 J 出口及信号应正确,保护显示应正确。' `! N1 I# a3 p) i" Z
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护5 w/ u2 O, ]( g9 N4 [- m6 M& m
出口及信号应正确,保护显示应正确。
% q6 m6 s* s; L' a# I6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。4 n: J- ]/ t! ]. D1 W+ l: J# C, s+ L
②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
' [' c+ ~8 k0 ^% R) x, d(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试
. y4 V) w- W1 G% O% R3 m6 v$ l序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求6 H' p& \* J) U1 y. o0 ^+ b5 q0 g
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。
4 h& p: h+ H& ^. h Z. G6 L②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小; ~7 D2 N$ n9 U
的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
1 \) w6 ^. _3 n2 m& j6 H及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显' F5 U0 x, a# m; c; P% r
示应正确2 y) V! v: F" b3 A9 f9 t
③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一5 E! w5 O1 s! [ r; N
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
' g9 \$ V( b, I) G3 v量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并% J; \( {/ ^9 M
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
: \( ^, m4 P' ?; S( u9 l8 k2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。5 d9 f2 E) c1 g2 l$ h
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动
9 U2 T9 r) Y5 g# R. i% T+ R x作接点及信号接点应正确,保护显示正确。, w' ~1 r% H1 T
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732/ g }+ c F7 E w [3 u( E
3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。; {. p2 {5 o8 J% t! B& k3 D
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作3 |5 H+ S' v9 n; J
时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。2 ~6 G$ P' J# P7 u E- _1 ?
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。6 q1 ] m# S7 R' }5 f3 g& }
y" \" Y0 |+ H5 B$ y
4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
7 s y6 o$ [6 z F& b, X+ Q②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,- b# V c8 R q! R) h$ S) w
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
! ?! f# p M1 h1 j保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
6 ]& |. ]! i# C正确,保护显示应正确。
; X- k, G% z, {% ^) d( T6 o! L/ O/ V5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。7 [' t! P# L, c! s0 @
(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试; N0 ]% K2 x* K( {
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求- d: z% { @! H3 [8 }
1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。2 v: P3 ?; L6 s* k o& g4 M" E
2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
( B( u i, i4 }0 J% H) V(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试7 m) k k- N) y6 z0 y% N+ L* q
序号 调试项目 调试方法及要求
! d' B, k! g* j, A! i$ a% W$ n1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
0 _9 c) O) }3 S2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
; R+ ], Q+ `/ G. f- @# ` D8 t3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
$ A! |; Y3 s {: f% r: y/ K②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
1 O8 v: t6 {7 I A 并且出口及信号正确。
7 m) v, u% }/ Z! ], Z6 R1 Z③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
( H, ?5 V2 N T" g$ _! | 值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
$ [" x0 W- Z/ c" Z5 w0 j- n# p# ?4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
+ F3 X2 Q+ F( y4 Q 测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。# @2 G( z2 g6 P q- Y6 N6 @7 J
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。$ s+ u! V, C( H' ?3 t- n0 d
5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
: A" x/ U' m% _+ x- _! R) M(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
2 E7 z1 @6 A+ A. j. F0 \2 i序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
: E- a0 W1 U- }* e1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
8 O* F6 T/ }9 x* a ^1 i2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。4 ]/ P, V" w# l x9 E* k
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
3 E% N/ @) V4 S0 V l" m4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量; b/ {' A" u4 P& E* i- t
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,+ R3 C( P* G' c9 _
保护显示正确。
$ O1 D; h! M" q# F# S! b②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
0 N; K7 J+ Q8 o9 b5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。: [4 D* @2 X. T1 _* L
6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点5 n( M, `9 O! W0 f5 ~
及信号指示应正确。1 e# {' i1 n& b. W
②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点7 [' T4 v0 i% d% [5 M# `9 b. j2 O
及信号接点应正确,保护显示应正确。
- M2 V- s' k7 Q( e( `& A$ p* T六、安全风险情况分析( K. z G% `6 v! y; m6 N
序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人! N9 p) E f: P8 m2 C: O! M4 N, c
1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉 @& l) R0 L; {8 Z# y
2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉
0 j5 I7 P& P) e! d8 ]0 y3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳
3 M; h; I3 u' o7 _" W# l% F' v4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可
$ H& ^1 K' l2 o& b; V M( t; @七、安全注意事项
- d* l7 a1 i( _; S 1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
, G8 m/ m8 E: i6 n& c 2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。4 O4 B( s7 f$ D$ t6 j
3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。: h$ C' W; `) p, j( O# T7 u& j. i" b
4、严禁带电插拔保护装置。
. q; N; g' v$ } e: a6 P5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。2 X$ V% E" H" ^) X) f4 q- _
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
7 u" J8 z$ m" P! {# [9 S7 J7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。
' ~* Y8 k0 @" R) H& B' K# O1 j- N8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。
0 I# @1 r. \! u九、环保注意事项, L! z- n" Y& E# p2 n
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。) ~! J' `: q) [
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。. N8 T+ O/ r4 v9 k" k* k: }6 |
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |
评分
-
查看全部评分
|