版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准
; S; e2 J2 d8 r8 |$ J+ X聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
1 T$ i5 t$ S! e; Q$ f; }8 R编号        0        9                                                S        E        P        C        O                        ) T/ z. n3 R' P6 r# O
作   业   指   导   书) [, Z5 O/ b, O2 S
6kV综合保护调试措施' d5 }$ q. W3 [! A

' U! j8 y4 L. Z4 ^编写:/日期   - T  L" Y% V% |4 G+ }. O
! [9 \7 Z1 w7 _& w+ O8 r' Y. \

+ F8 M  V9 ?4 ~& `
: r( a3 b  h2 ?) `, v( e                         3 F) U/ t+ P# E& m
6 P# t+ ?( [* l7 ]
单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处
$ t2 X# ^* \; J) ^一、工程概况
3 E1 K% P7 C  ~& {    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
+ Q: B+ @$ R+ n- |& d    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。; f6 l$ e1 U( J& N3 b
二、编写依据
2 f4 a# ~) R; B/ ~3 i7 _1、        万力达公司的综合保护说明书" f% I- Z, D8 Y
    2、南京东大集团的综合保护说明书7 N( b6 t& {" {- W% ~# `4 j
    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸$ i" ^$ K6 r- Y8 J* ], @9 Y
    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸0 x6 W, E' ]; K4 _6 W- V
    5、电力建设安全工作规程
3 `$ d0 Y, \5 C$ w0 R* C    6、公司环保文件$ q, m, N3 M5 |6 d9 n! p8 Z
三、调试用仪器仪表及工器具
3 Y. U/ ^* b6 C& A" N1 i  ]$ f# F* C1、SVERKER 750             1台
2 h, O2 \% J) v6 P  ~2、数字式万用表            1块+ [1 C7 `2 L8 u1 a. h4 ~/ J
3、平口螺丝刀              1把
# o( Z1 K# g5 Y7 V. y5 |4、十字花螺丝刀            1把" T5 D+ f% u3 c3 Q, s$ g
5、小平口螺丝刀            1把1 f6 k3 x+ d+ K0 Z
6、小十字花螺丝刀          1把
% G. A* j' F4 U/ A0 ~7、斜口钳                  1把3 x) F/ ^/ `- x
    8、尖嘴钳                  1把
' C, O2 v0 W8 [* p- D/ Z- H" W" o9、6 英寸扳手              1把: A8 z9 H: |8 M! C; }
    10、剥线钳                 1把5 Q' i# b; v- D) b
四、调试前检查
' k3 k: g- m7 Q$ L7 S    1、外观检查
. p. p; Z' P8 l    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。  H+ J2 T! l4 }+ u" H* N
     2、送电检查
! b2 Q0 ^8 P2 x3 K: L        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。" c. x1 [6 B9 S0 @' B
        装置停送电源应无动及误发信号现象。! i$ p/ y( H( s0 t
3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)
% v2 J. U' n* K2 b) Q7 H   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示
% u5 n5 F( c  e) |! z   “GOOD”。整定时间、日期。
; w- ?# ~+ D. \& a8 ?/ t4、        采样值校验
3 G+ J6 `0 A8 _# N    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。6 g0 ~- H! t) a! e, N: t
五、综合保护调试步骤及方法% l  C- w$ K/ P% M2 I
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试* i+ k; t# @7 F+ d# o: C
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
0 O+ r  _' c9 Z1 ^9 |1 Z2 j& V9 p8 b1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出
8 u2 x% T: a% o% L) N  ]4 e0 M$ E: d②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
& y2 P7 d. \, Y# C" B    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
9 ^7 a6 G# f) Q/ {2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出
# k* O0 s& f/ }, z7 i0 p  A( v②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时' T& \5 g- A7 n* I; I
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
" S' ~, K7 `  Y1 X5 ~" u8 H3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。
; o) P2 ~; I# X: }5 u. ^0 P②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。; r  @2 t- L2 w& J9 X
4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。5 A% h+ ]3 |6 ?' z' R
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,: c' }0 A2 f, D. \2 c! Z3 M1 x& h
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯0 G1 e  N  ]0 d% u6 F1 Y) Q0 r- g; g
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,4 ?2 C$ \' P' m5 r# ?8 n0 M
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,9 O+ A6 `6 Q( D/ V2 a
测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]
3 O3 c9 D) w. P$ A速动作。
, Q. G3 f# m6 t+ B' S6 i/ _% o1 C③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在( L! n; T' ]1 [% a" W1 n
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯
, A) Y0 |9 \1 b0 c, _* Y亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。- o' \+ F. P; w% O5 ?
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
" _  l( b( }" M3 o6 a6 _! d; b    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
5 }0 _5 R% ^+ o1 d, `' ?1 H⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
" z: }4 c2 y; u) k2 d( y( [4 X6 m手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
" d! ]+ a, |$ q    动作。5 f! Y5 F  n$ I5 F( Z/ k1 Z
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试4 q% z* ~4 E! k5 l& ^5 U
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求$ g5 `. ?9 A7 H  x) }3 }" D
1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,
- X. c6 a& w) C8 z) f②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
. h/ R9 v3 h8 U' F    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。; y% }7 p0 H, p, F2 N
2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出$ {4 V6 n& i& k6 G
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及. @+ @" g. c% w* p# t' T7 m
    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。4 w6 u2 y4 ~- R# k5 o# e5 c! o
3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。+ {% ^4 \9 Z; `
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动9 o$ A& J, e1 v& A- L4 I4 x2 N
    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
7 k& A1 [% B& g, z( n③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。) n$ e; g0 e5 y- X

8 L' E. Z* x% h1 X0 K$ Z4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。, j5 v" }/ G0 H8 ^3 f2 p* w2 F
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及' B1 K4 @9 H2 e6 B/ @: ]  f/ s
    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
" u  y) B) e1 N, Y2 j, b7 f③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。4 w  r. d0 p9 P6 X1 h

. Y% U( Q1 x( F5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
* P) `1 l6 \) f: z" J  K( l②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护# y; [8 c# Q6 J3 Z/ t  Z( m' g
    出口及信号应正确,保护显示应正确。  h7 h) y% t. p+ @
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
' w6 [/ [- q* T4 Q8 ~9 w* t# O    出口及信号应正确,保护显示应正确。
: k9 F3 r7 J. O6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。
; ?: U: c: x8 x7 t②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。  J% }" Z6 c$ w8 f  U  ?4 d, M
(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试
# H1 N/ V  o6 q5 M. Y序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
$ Y9 @$ G% B' ]" S  l1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。; d4 z% P  S0 G  i, Y
②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
4 s" ]5 z! v" ?8 i3 `/ @2 w; E% f    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以( R( s% Z! v; D
及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显6 K* x4 B( r8 W
示应正确
1 f1 S9 `# C8 a3 {3 t) y③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一$ r* n3 C% ~5 Z! Q9 P
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
  ?; A0 F! _& n/ p- y5 Y量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并
! F. M$ E, i3 `7 k! I+ v) `0 N测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
. I4 C( F, w7 d% B$ f/ ?2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。
0 P! @2 b0 R. j# e②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动( h/ i: i; X' C- k
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
/ X; Z* h9 W& c0 v③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
9 k0 b6 M5 A/ d4 K! r( H  `. q3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。" W8 K0 {3 m6 j" ^' P" v
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作$ D# b2 m+ V: q$ D) R, i
    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。2 H; q2 J8 q  b
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。+ R  _) ~  o- F" a9 k( g

) i& N2 ~5 ]1 t* b4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。0 P$ p8 [: |2 b
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,
% ?: z# j) T( v启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
  |% w9 A  \1 o3 f" a( K( N/ v保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应6 [$ d7 p- H! R; }+ O  ]. X
正确,保护显示应正确。
9 \( Z9 w  a. s( N- r5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
! C7 Y! {! [& M+ Y" h(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试9 F/ ?) k) o/ w3 }( w
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求: s1 F# j& _1 ~$ S
1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。7 S) P( _+ H* ^9 v: d- L6 M
2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
/ t7 J: G/ _, G3 a9 k% u  e(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试3 G  x- b+ k  a8 {/ E+ {$ `5 P7 U
序号        调试项目        调试方法及要求$ I5 ?& z3 e1 Q2 D
1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
5 q, J9 o0 x! f# Z) p2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
2 p$ A3 N. @3 x3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
7 f5 e" J1 ?, \3 x& I②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
- Z0 P0 {" {" q+ Y1 M    并且出口及信号正确。. J; H  F, p  ?
③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
. O' H! H: M, b% {* Z     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。% t& [. R, h; {1 r4 B  w% r+ w
4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,6 w) Y$ t7 g1 l
    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。4 w9 {4 J" H( f: N. [- c
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。( d: _4 M4 o& ~! J$ p
5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
. r+ }' Y/ F  T5 L. J7 m" M(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试* ]6 p5 k5 }  d# ^( T
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
0 g% A+ ]& s" y: s1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。8 L, c8 E( M& l
2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。# F. w( s8 z5 M0 p+ N# D
3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。( |5 a, U4 s" X: j9 A9 w  ]+ l
4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量4 ~, T* h6 u4 f" H; F
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,  o. Z4 O/ W1 F
保护显示正确。% A8 ~9 L( M: c% I4 ^
②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。4 k3 |' R4 f! K6 x& w; f$ S( Q# \
5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。1 o; e" H) ?  }: J6 ^
6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
$ D  Y  |% r: b" ?1 ]* E. D    及信号指示应正确。
7 e! }' b- i+ C5 E/ C②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点$ y$ w5 w1 s1 t# K
    及信号接点应正确,保护显示应正确。& O+ p' S3 @' r4 i9 y% G
六、安全风险情况分析. e7 a6 g+ B% n' ]
序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人
- D$ l0 g' b' w0 y1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉
' g9 @1 V. J2 v2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉! R' H1 D5 K2 ^- j) b, |; P
3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳
1 l4 A- t. R, l( D4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可( u, `7 t7 Z/ h& k7 p6 \
七、安全注意事项6 V6 u3 Y- P. |. G  e7 \$ L
    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。8 q3 c1 [. T/ A  A
    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。
' C( w/ G. Z! E! t    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。4 q7 Z, F+ R  V8 H* o5 u
    4、严禁带电插拔保护装置。
0 ~; N8 |( l" N8 Y+ m& H/ L5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。7 @+ ]! Y$ F% }
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
% b* }5 t7 j0 w1 q! H7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。
, p/ B" z* H. }' ^8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。- l0 |" [* V% M) h( h8 w
九、环保注意事项8 \+ e( _' k6 ~8 a3 u7 R; A
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。
% v* w" s; H/ K8 F# x2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
% f4 x$ }/ M5 U' I6 N! R. A3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。