前言 # e O% I5 V! n4 }! S( k" {
一、空压机工作原理简述:
6 W. U! @: z) p! A* T 工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 $ Z0 ?, g+ E* S; @$ H( d
原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
5 `4 A; F2 s% M- o5 P9 U; x & q( {* r4 O( W# z) M Q
二、原系统工况存在的问题 1 o8 Q. F% s, E) {( o& \% ]
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
7 Y0 a& F( e( ]+ y' N5 | 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。 8 ~$ P: ^& _5 S8 b% o
3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
) ]; K" ^4 T9 R/ C& ^& U! R( ~ 4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
* g0 s8 E E `8 N3 Q% I& U 0 @; \3 D8 L0 ]' P
变频改造方案:
- M$ l5 K. W0 y5 t5 y) z* ` 7 E0 J5 N2 R# R" j# L( F0 ^, `
一、 节能原理及效果 8 B) b$ U, _& A+ c# O ?: \
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。两种调节方法用电情况如图1所示。
, B2 Q8 V" i. b. n3 a/ a 我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。 ! k! U: Y: Y1 V/ c- ~0 D$ k$ ]
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下: , F3 ` F8 T% g5 l: Q* ?% u4 \
% Q. a) q$ I) P1 _
(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
* }8 K j* C$ o/ E2 `5 V- w! } M0 \& Z (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗;
2 W9 E" J: ]& z, m% Y4 e+ R (3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
8 f: S9 M. v, B# k (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
* E. |& C' ] ~ (5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量; & r4 g3 q P* t" A5 x
(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。 - B; l4 L* E4 y) P& X2 N6 f
(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。 9 j8 {, h. Z" N" G- n" n3 o
总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现恒压供气的目的,提高生产效率和产品质量。 6 F6 q. Q: W9 y1 Z' k6 |$ i
. F/ d/ u" v1 J, f3 M 三、变频改造方案设计原则 + j' n6 O- Z' L# Z( M. R
如图所示: ( F4 M2 a, } M2 G# h
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: # u+ Y2 k2 w8 v1 q8 p2 V) [( P
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
p. I1 t3 s n3 P 2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
: X6 P+ B5 v1 |( h. h; Q+ R 3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
" x9 ~$ }6 o; ~+ I" ~. I 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
; f$ J# E+ B" T, E3 k 5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 , u) w, e7 Y& _( C, A
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
7 Q' ?( N; j" r4 z% \ 7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
# q4 G! Z+ h- [% k$ F3 k: S 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。 ) u0 C* ~5 ?: z" J% f! ]
; t* X. g0 i2 D
四、变频器的选型
, ~' `- ^2 L$ R 根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
- o% K9 _8 h& b/ D* b- \ 1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
% S4 G) F% y! Z9 T 2、系统设计了变频和工频两套主回路。
/ s; i' C4 Y P7 A3 t! } ~ I2 h 3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。 5 K* \; U/ H3 U; [
4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
3 H) Z+ Y5 f* k! k 5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。 O* V( {" x/ d8 h9 q2 v
6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
' s6 X( ]* a- T# p8 P 7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
- v8 @: o7 l$ f: G . x3 B( K, l" G
五、改造方案原理 % m) w5 U2 ]% Y9 F
由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 / M4 O- J3 M$ N) k
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
5 S, ]/ I, x7 J 8 T. r0 j$ ?2 n& N Y
六、空压机变频改造后的效益
+ Y+ o# o5 ~6 p3 f 1、节约能源 . k1 H- i/ b7 }) X2 Z* L; p
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
* Y. e! }, n* P+ J" e 2、运行成本降低 4 |5 ]: G# t4 a- w# n" f
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 , I8 e- [' d$ b( _
3、提高压力控制精度 \3 k' f$ `9 V- W# s0 k r
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
, z0 K3 E, K, w' U6 } 4、延长压缩机的使用寿命 4 c3 K, I" Z* i0 F( T$ b9 W
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 " g1 ]& K+ T7 ?2 h. i2 z4 [
5、低了空压机的噪音 0 A7 C3 e5 e# `2 R* K$ ^) [ I3 V( J
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 + E. z, ~5 V0 k) o. G
& E3 D. c7 s) W0 H( p 投资分析 6 W' w! u6 I4 P" l( h ]
# g6 b3 \0 z3 @& R9 I% R
1、项目费用 1 r3 K- x/ J |/ Q
空压机节电改造费用为:XXXXXX元 " T: D8 b/ O* g- ?/ P
+ Z8 h- [0 s( m+ s 2、投资回报分析 ( c. s5 a; S! W) b/ j! v. i0 D
制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH ) s2 V2 E/ ]+ l
,空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
0 ^+ M, M: }: s+ ?! c/ A* |空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元。 投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月。节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。 6 C0 U+ r, j- x
* x* `. T h7 p4 c+ e" m+ _. b( @ 结束语
1 u2 H7 Q$ C$ N 随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。 & ]; O! J3 s% e) f
http://www.66kyj.cn/newsFile/200772310566956.Shtml |
-
|