QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2105|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 高压开关柜在何种情况下选用何种互感器?又是怎么定义的!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-23 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
比如说PT避雷是用电压互感器,为何不用电流互感器呢?在什么情况下必须用何种互感器有个定义吗,我是做GG1A/10KV 和 XGN17/35KV 结构的,刚入行请高手赐教!
7 V" a3 h: h0 e% C* A5 z- r1 ^
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-23 16:17 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:17:23 | 显示全部楼层
PT,指的是电压互感器,CT才是电流互感器
: `: h/ s9 U+ i你所做的这两种开关柜都是比较老式的了,GG-1A,与XGN17,断路器是固定式,这两种开关柜已经分别被KYN28,与KYN61所代替了!KYN的断路器是手车式

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-23 18:19:10 | 显示全部楼层
GG1A ,XGN在矿用一般型上还在使用,不过GG1A已经基本被取代,XGN还能活几年。
, J$ p% G1 D0 v2 p- x% |# N# ?' F避雷不是用的避雷器吗?氧化锌,TBP的都可以

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-23 21:15:44 | 显示全部楼层
我们是矿山企业,现在新增的变电所,都是选用KYN-28型高压开关柜,该柜型目前用得较多,其中最完善的是"五防"装置。一般根据开关柜的主线容量,配备好真空断路器,电流互感器,避雷器等,开关柜都是使用微机型综保代替原来的触式继电器保护。现有老的变配电所仍保留部分GG-1A型高压开关柜,不过这种柜型对于一些年纪偏大一点的电工来说,还是有好处,维护起来更顺手些,稍难一点的就是电动合闸机构。还得向前看,不忘老的,更要了解新的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-25 08:02:08 | 显示全部楼层
开关柜分为电压柜和电流柜。当然了,电压柜用电压互感器;电流柜用电流互感器。3 ~6 ]3 w' ^- D
但电流互感器又有很多型式,如:中置柜、手车柜等。其选用互感器主要是看互感器的安装形式。现在开关柜用互感器型式很多,主要是为适用开关柜的结构而在外形有所不同而已。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论和应助,奖励!

查看全部评分

发表于 2008-2-25 09:25:16 | 显示全部楼层
你是做柜子的,接到的图纸上都会有详细的元器件设计,照图施工。 
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表